地下发电机房和储油间的通风如何考虑?
chen1220ling
2012年07月12日 08:41:39
来自于中央空调
只看楼主

手上一个项目,地下一层是商场,里面有配电房,发电机房,储油间等设备用房,现在有如下几点顾虑:1. 发电机运行的时候会冒烟,我们需不需要做排烟?2. 发电机房的排风能不能和商场的排风共用一个系统?3. 如果不能共用,发电机房和储油间的通风能不能通过挂两台壁式风机,直接向商场送排风?(商场已做通风)?这样可以避免做竖井。大师们知道的请指点指点我,我是个没人教没人带悟性也不高的可怜娃,先谢过了!

手上一个项目,地下一层是商场,里面有配电房,发电机房,储油间等设备用房,现在有如下几点顾虑:
1. 发电机运行的时候会冒烟,我们需不需要做排烟?
2. 发电机房的排风能不能和商场的排风共用一个系统?
3. 如果不能共用,发电机房和储油间的通风能不能通过挂两台壁式风机,直接向商场送排风?(商场已做通风)?这样可以避免做竖井。



大师们知道的请指点指点我,我是个没人教没人带悟性也不高的可怜娃,先谢过了!
免费打赏
dzj2617485
2012年07月13日 13:06:19
2楼
发电机的排烟当然要单独做,烟囱排到屋顶或只排到一层室外,视当地环保要求;商场若和发电机房在同一防火分区,可以接支管到发电机房;但是储油间的排风需单独排,且要用防爆风机!
回复
x379556219
2012年07月13日 16:36:51
3楼
发电机房的排烟应该独立设计,可以直排室外,排风也需要单独做,不建议和商场的公用,直排商场肯定是不行的,发电机房的温度高,而且有异味,应排至室外
回复
oksoft
2012年07月14日 09:00:27
4楼
发电机所需冷却通风量应该是相当大,而且平时不运行。这种情况下感觉和商场共用一个通风系统不好吧……
回复
lyhwyk
2012年07月19日 10:01:06
5楼
需要单独设排风系统,发电机的排烟需要单独设计,直接排至地上,储油间的排风需要考虑防爆。另外柴油发电机房的补风问题需要考虑,尽量自然补风,不满足要求的需要机械补风,风量很大的。
回复

相关推荐