高层建筑地下室发电机房,做了喷淋之后还需要做气体灭火不?
高层建筑地下室发电机房,做了喷淋之后还需要做气体灭火不?
2楼
有点矛盾,不懂啊,楼主,高规上没说发电机房要设气体灭火系统啊。
回复
3楼
做了喷淋就不用做那气体灭火了吧,最好只做个气体灭火就行了啊。
回复
4楼
最好是设置水喷雾灭火,设置了水喷淋,就无需再设置气体灭火了。
回复
5楼
高规要求发电机房设自动灭火系统,条文解释里说明最好是设置水喷雾灭火,设置了水喷淋,就无需再设置气体灭火了。
回复
6楼
设置一种就可以了啊
回复
7楼
设置水喷雾灭火
回复
9楼
宜设置水喷雾设备
回复
10楼
按照高规7.6.7.6条款的要求,属于其他特殊重要的设备室,应该设置气体灭火设施。
但可以变通。可以设置无管网七氟炳烷或者气溶胶自动灭火柜。只在说明中注明数量、规格、型号即可。
这种方法简单易行,消防部门也认可。
回复
11楼
只设置灭火器就可以
回复
12楼
按照高规应该设水喷雾系统,我做过一个工程原设计是二氧化碳,后来消防局要求必须设水喷雾,结果气体装完又装了一套水喷雾,两种都上浪费啊!
回复