地下柴油发电机房的通风问题
baijing0714
Lv.2
2005年12月25日 22:08:55
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
在一本暖通杂志上看到,排风量由消除余热定,平时送风取其90%,使用时平时送风再加上燃烧所需空气量.平时柴油机不工作,为什么排风要由消除余热来定,似乎比较矛盾.
在一本暖通杂志上看到,排风量由消除余热定,平时送风取其90%,使用时平时送风再加上燃烧所需空气量.平时柴油机不工作,为什么排风要由消除余热来定,似乎比较矛盾.
免费打赏
jsha_zy
2005年12月26日 08:48:12
2楼
是让人费解;平时两个字大概应取消吧
回复
zhengxufeng
2005年12月26日 09:23:58
3楼
平时估计是指外界电源满足负荷,就是有外界电源时。地下柴油发电机房,应该作为二路电源。平时柴油机不工作,排风要由工作时消除余热来定
回复
80教育
2005年12月26日 19:25:33
4楼
峰对电专业还是有研究的!
地下柴油发电机房,应该作为二路电源。
回复
相关推荐
众智博睿干货分享:平面布置-柴油发电机房
注册消防工程师
2019-08-20 17:36:33
请教柴油发电机房消防设置问题
建筑消防给水
2019-03-14 12:13:25
柴油发电机房大家都用什么灭火系统?
建筑消防给水
2017-12-29 11:17:53
燃油锅炉房与柴油发电机房的事故通风及防爆风机
通风排烟
2017-09-21 20:55:40
柴油发电机房的灭火系统
采暖供热
2016-11-23 12:09:07
柴油发电机房27吨的吊钩哪位大神设计过啊?
混凝土结构
2016-11-10 17:03:25
如何规范柴油发电机房的通风
暖通施工图
2016-10-24 09:34:30
柴油发电机房设计疑难解析(陈文良老师主讲)
供配电技术
2016-09-26 11:52:49
室外单独在地下设置的水泵房、柴油发电机房。只有一部楼梯连通室外,怎么设置排风...
建筑给排水
2016-08-11 09:35:27
柴油发电机房与变配电房之间距离限制最大是多少?
供配电技术
2016-08-11 08:48:08
柴油发电机房防爆风机位置问题
通风排烟
2016-05-18 22:53:55
12J912-2 常用设备用房 锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房
供配电技术
2016-05-15 06:37:34
人员密集场所的上一层、下一层能否设置柴油发电机房
供配电技术
2016-04-26 15:10:24
柴油发电机房的荷载怎么提呢
供配电技术
2016-01-29 16:26:31
柴油发电机房的储油间是否必须设置?
供配电技术
2016-01-05 16:14:42
变电所能设在柴油发电机房的上方吗
供配电技术
2015-12-04 15:25:20
常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房
电气资料库
2015-12-02 19:06:35
柴油发电机房到底用什么灭火方式啊?
建筑消防给水
2015-11-04 17:07:45
柴油发电机房的灭火设施?????
建筑消防给水
2015-09-16 00:12:08
柴油发电机房储油间装什么探测器合适?
建筑智能化
2015-08-16 14:44:21
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开