高层地下室的自备发电机房可否不设水喷雾
2003xylw
2003xylw Lv.2
2003年03月14日 21:37:47
只看楼主

我设计的高层在地下室的自备发电机房面积很小,只有二十几平米,可否不设水喷雾系统,用气体灭火系统替代(用厂家成套产品);

我设计的高层在地下室的自备发电机房面积很小,只有二十几平米,可否不设水喷雾系统,用气体灭火系统替代(用厂家成套产品);
免费打赏
2003xylw
2003年03月16日 17:40:38
2楼
因高规要求设水喷雾,不知是否强制执行,各位能发表点意见吗?
回复
shiner
2003年03月16日 19:35:34
3楼
可以的!
没有问题啊!
找个厂家做做就可以了啊!
回复
nian兄
2003年03月17日 13:14:05
4楼
当然可以!我们这边都是设计气体的。
设七氟丙烷灭火系统,有管网的,因为有油箱间,用镀锌无缝钢管。20多平方的成本(含报警系统)应该不会超过X万块!很省的,hehe!
如果你是深圳的,可以跟我联系!QQ38491735
回复
wisepon
2003年03月17日 13:27:33
5楼
不是强制执行的吗?
回复
nian兄
2003年03月17日 13:36:06
6楼
我们这边没有强制执行,不知道其他地方怎么样。
但如果强制执行,仅靠电子计算机房的话做气体的厂家不是要倒闭了?
回复
sw-water
2003年03月17日 13:45:12
7楼
应该可以改成气体灭火,我现在做的一个超高层(140m)的地下发电机房和你的这个差不多
改成了无管网FM200,也不过就是几万块钱
回复
下里巴人
2003年03月17日 22:46:01
8楼
各位大侠,我想应该还是按规范做要好些,不要为了省钱,而是要达到安全的目的嘛
回复
胡子
2003年03月17日 23:41:50
9楼
要想省钱,做水喷雾最省啦!建议按消防局对扩初设计(或方案设计)的批准文件执行。许多消防建审人员想吃回扣,总是批准做气体消防。
回复
nian兄
2003年03月18日 14:43:53
10楼
如果是从喷淋管网直接接水过来,水喷雾更省。如果从自喷系统接减压阀(还要设备用的)过来,+过滤器+软接头+阀门等,加上雨淋阀、喷头管网的费用,不知道谁会更廉价一点。但如果是水泵直接送水过来,气体可能更省。
回复
ylg
2003年03月18日 19:56:55
11楼
各位是否知道,水喷雾系统工作条件要求比较苛刻,否则会有水滴喷出,目前建设部
已将其从强制执行条款中取消。
回复

相关推荐

APP内打开