我设计的高层在地下室的自备发电机房面积很小,只有二十几平米,可否不设水喷雾系统,用气体灭火系统替代(用厂家成套产品);
我设计的高层在地下室的自备发电机房面积很小,只有二十几平米,可否不设水喷雾系统,用气体灭火系统替代(用厂家成套产品);
12楼
要想省钱,做水喷雾最省啦!建议按消防局对扩初设计(或方案设计)的批准文件执行。许多消防建审人员心很黑想吃回扣,会批准做气体消防。
回复
13楼
水喷雾实际上只是聋子的耳朵
回复
14楼
电源都不保证了,水喷雾怎么喷?
回复
15楼
可以用气体灭火,
回复
16楼
可以用气体灭火FM200或CO2
回复
17楼
可以的,关键看当地消防局的意见
回复
18楼
最好是按照消防规范来做,否则会被处罚并不通过检查
回复
19楼
为什么规定“应”做水喷雾呢?难道气体灭火不可以吗?是不是强制执行?还是按规范来。
回复
20楼
柴油发电机房起了火,还能提供消防电源吗?喷淋泵咋开?
还是用气体消防好,高规这条有问题!