现在有个项目,无市政供水。水源来自于打井取水,供一栋三层楼的生活用水和室外消防用水。消防考虑消防水池,再设消防水泵,火灾时可以通过启动消防水泵提供室外消防用水。我的疑问是消防水池还需要设供消防车取水的取水口吗?请各位高手指教。
现在有个项目,无市政供水。水源来自于打井取水,供一栋三层楼的生活用水和室外消防用水。消防考虑消防水池,再设消防水泵,火灾时可以通过启动消防水泵提供室外消防用水。我的疑问是消防水池还需要设供消防车取水的取水口吗?请各位高手指教。
12楼
学习ing。。。

回复
13楼
要设,保证系统稳定,哈哈
回复
14楼
按照目前你这个项目你需要设置,因为你的消防水池要保存室外消防用水量,没有市政给水管网不能保证室外的消防用水,室外的消防用水部分需要从消防水池抽取,需要设计供消防车取水用的室外取水口
多层消防设计规范上有要求 取水口参考你们当地省标图集
回复
15楼
可否用消防水池取水口取代室外消火栓?室外消防流量为25L/s,设两个取水口,则是否可以不设室外消防环网和增压稳压设备。
回复
16楼
可以不设
根据叙述,这个项目可以采用室内外联合加压的临时高压系统,水池内已经储存了火灾延续时间内的室内外消防用水量,且水泵也能满足室内外的水量压力要求,消防车取水可以从室外栓上直接去取,完全可以不设取水口;但从设计安全性的角度,设置就是又多了一个安全保证。设置也没错。
回复
17楼
回复
18楼
反过来,可否用消防水池取水口取代室外消火栓?室外消防流量为25L/s,设两个取水口,则是否可以不设室外消防环网和增压稳压设备。因为两个都设,有种画蛇添足的感觉
回复
19楼

学习中……
回复
20楼
要设消防车的吸水口

回复
21楼
消防水池要保证室外消防正常运行要设置室外消防泵及稳压设施,
消防车取水井可不设,直接从室外消火栓上接水
回复