现在有个项目,无市政供水。水源来自于打井取水,供一栋三层楼的生活用水和室外消防用水。消防考虑消防水池,再设消防水泵,火灾时可以通过启动消防水泵提供室外消防用水。我的疑问是消防水池还需要设供消防车取水的取水口吗?请各位高手指教。
现在有个项目,无市政供水。水源来自于打井取水,供一栋三层楼的生活用水和室外消防用水。消防考虑消防水池,再设消防水泵,火灾时可以通过启动消防水泵提供室外消防用水。我的疑问是消防水池还需要设供消防车取水的取水口吗?请各位高手指教。
2楼
或者是我可以不设室外消防泵,而直接做一个取水口供火灾发生时消防车取水即可?
回复
3楼
本人是新手,同事也是做市政为主的,关于这栋楼的室外消防方案我心里一直没底,如果采用消防水泵方案,是不是平时室外消防管网里面并没有水,火灾发生的时候水泵启动向管网里面供水,但这样会不会耽误灭火的时间?如果平时管网长期充水,消防泵是否要一直运行?疑问比较多,恳请各位高手不吝赐教!
回复
4楼
要啊 啊 啊啊啊啊啊啊 啊啊啊
回复
5楼
设了消防水泵供室外消防用水还需要设取水井??
回复
6楼
可以设个屋顶水箱,满足消火栓系统内日常压力要求。
回复
7楼
这种情况要设消防车的吸水口,我做过一个跟你这个同样情况的工程。
回复
8楼
已经有室外消防水泵和稳压泵,为什么还需要设取水井?消防车可以从室外消火栓上取水啊
回复
9楼
这种情况要设消防车的吸水口
回复
10楼
可以给出一个理由吗,或者规范上哪里有规定吗?
回复
11楼
如果建筑物在消防水池的保护半径150m以内,设消防水池和消防车取水口,是否可以不在建筑物外部再设消防环网和消防增压稳压设备呢?这个会违反规范民用建筑应设室外消火栓的规范吗?