上层板混凝土才浇筑完能拆除下层板的支撑吗
gslzy
gslzy Lv.7
2012年07月09日 13:55:55
来自于建筑施工
只看楼主

如题,二层板混凝土才浇筑,为了加快施工,现在要拆除第一层的模板支撑,行不行?如何判断?

如题,二层板混凝土才浇筑,为了加快施工,现在要拆除第一层的模板支撑,行不行?如何判断?
免费打赏
lj980800118
2012年07月10日 08:25:41
2楼
达到设计强度的75% 就可以梅花状拆除吧, 但梁下要留支柱! 嘿嘿我们施工老师讲的!
回复
zhaomingyang020189
2012年07月10日 08:29:13
3楼
我们课上讲的:下层板强度达到75%,就可以拆除了 ,同二楼
回复
csccbjs
2012年07月10日 09:37:47
4楼
混凝土结构工程施工规范 GB 50666-2011
回复
无间道
2012年07月10日 13:00:10
5楼
施工规范上有明确的规定,只有强度满足规定方可以进行脚手架的拆除。具体应该通过脚手架计算来决定,推荐给你一本规范,下载看一下。
JGJ130-2011_建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
回复
w_t_2004
2012年07月11日 20:30:18
6楼

版主,学得都是精华啊,我辈干了这么多年也是皮毛
回复
xiaozhuo1011
2012年07月12日 08:52:11
7楼
楼上结构版主说得很好啊!这个板拆模混凝土强度是要有要求,最好自己抽几个点做回弹试验,或者根据拆模试块来确定拆模时间。
回复
fnhaibj
2012年07月12日 10:42:29
8楼
一层的混凝土浇筑多长时间了?拆模试块不知道有没有,是不是同条件养护了,根据经验应该没做,就算做了,也不是同条件养护。
回复
chengguoo
2012年07月12日 11:00:17
9楼
要看你那边的条件怎么样,一般两层模板,如果你施工进度比较快的话下面一层压根就没有达到强度,75%强度,这个是要看你的施工经验去判断的,再一个就是悬挑部分的模板拆除必须要等强度达到100%才能拆除,请慎重。。。领导的话只是一个说话,你跟他讲专业吧,出了问题不是一个小小施工员能负责的,
回复
cggl2010
2012年07月12日 13:22:19
10楼
1、首先看规范;
2、知道了规范内容,看试块强度如何,达没达到要求值。
3、不能听某人怎么说就能怎么。别想当然。
最后问一句,监理在吗?没个意见?
回复
zengjiejungcs
2012年07月12日 14:00:41
11楼
如果七天一层的进度的话,现在的每天的平均气温30度的样子,七天差不多可以拆模的,一般拆模之前要送同条件试块去实验室试压的,如果强度符合下面要求:1、板:当跨度≤2时为 ≥50%;当跨度 >2,≤8时为≥75%;当跨度 >8为 ≥100%;
2、梁、拱、壳:当跨度≤8时为 ≥75;当跨度>8时为≥100%;
3、悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。
那就可以拆模了。现在工地为了保险一般配备三套顶梁板模板周转,一般拆除顶梁板模板在15天左右。
回复