如题,二层板混凝土才浇筑,为了加快施工,现在要拆除第一层的模板支撑,行不行?如何判断?
如题,二层板混凝土才浇筑,为了加快施工,现在要拆除第一层的模板支撑,行不行?如何判断?
12楼
这就完全看你同条件标养的石块抢断
回复
13楼
关键要看第一层顶板的强度达到多少了
回复
14楼
按照施工规范,梁板结构按其跨度在达到响应强度后可以拆除其下承重模板(4.2.5条及表格)。非承重模板(如梁侧模)在达到一定要求(能自立、不被拆掉角等)后即可拆除。
以上拆模要求仅考虑了结构承受自重和施工荷载。
对于下层模板及支架的拆除除应考虑上述要求外,还应考虑上层楼板浇筑过程中施加在本层的恒载和活载,要计算后才能确定是否能拆除模板(更重要的是支架)
回复
15楼
不行,需混凝土强度达到1.2N/m2
回复
16楼
1.2N/mm2是上人作业,与拆模无关。
回复
17楼
规范要求的那个拆模强度是指无附加施工荷载的情况,如果有额外的荷载存在,那模板支撑的已经是作为一种结构的加固作用存在,而不是说拆就能拆的.象有些上部压重抗倾覆的悬挑结构,拆不拆模,不是其自身强度增长决定的.有点跑题了.
回复
18楼
看你二层施工总共要了多长时间,如果在夏天,10天以上都可以拆,冬天就不行了,至少14天,我们这就是这样。。。不过悬挑构建不可以拆。。。
注:我们这跨度最大也就6m。。。
回复
19楼
着急往往出大问题,建议就算是强度达到75%也不要全给拆了,梁底还是支撑的号,上面施工震动对梁多少都会产生影响的。
回复
20楼
北京这边要求隔两层拆除模板,也就是想拆除首层的梁板模板,必须得完成三层的结构。
回复