施工问题:10/0.4KV低压变压器中性点接地!
t5t5pp@co163
2006年12月31日 11:35:24
来自于变压器
只看楼主

1、中性点直接接地:中性点引出接线柱用导线直与接地网相连?N线怎么引出?也从接线柱引出?2、TN-S:它是把工作零线和专用保护线PE严格分开的系统;PE线与中性线没关系,可以直接就近接入接地网(或引出),不需要到变压器中性点那里接了吧?3、这种变压器中性点是否接地?

1、中性点直接接地:中性点引出接线柱用导线直与接地网相连?N线怎么引出?也从接线柱引出?
2、TN-S:它是把工作零线和专用保护线PE严格分开的系统;PE线与中性线没关系,可以直接就近接入接地网(或引出),不需要到变压器中性点那里接了吧?
3、这种变压器中性点是否接地?
免费打赏
ccc678
2006年12月31日 11:45:48
2楼
1:去掉问号就是答案.
2:PE线由变压器中性点接地后引出.
3:除了IT系统,变压器中性点均应接地.

wx_1566455505148:请问下GBT50065-2011已经说明变压器中性点不得接地,请教下当低压进线为3P时TN-S系统接地该怎样接

回复
t5t5pp@co163
2006年12月31日 13:55:47
3楼


谢谢!
回复