工地上有一用一备两台90KW消防水泵,采用星三角启动,空开、接触器配的是250A。电源引自配电房,就在水泵房对面,电缆长度不超过20米。水泵启动时正常,经过8秒左右跳转时空开跳闸同时看见火光一闪。有一种意见认为是空开配小了要加大到315A;另一种意见说启动正常说明空开没问题,跳转时跳闸是因为接触器产生电孤引起飞孤跳闸。现求各位高人指点啊,究竟是哪个原因,有什么办法可以解决?现在设备都已安装到位,希望能有个好的办法把损失降到最低了。拜托拜托!
电机的6根线在3角形接触器吸合时是否正确,电机是否轻载启动,启动时间显短
回复
13楼
如果确认电机的绕组接线没有错误,那么就是启动转换时间太短了,一般30kW的电动机启动时间都要20秒左右,你的90kW才8秒,不跳才怪呢。
你把启动时间调到20~30秒的时间试一下吧,延长启动时间不会烧电机的。当然了,不是叫你无限地延长启动时间,尽量不超过50秒。
回复
14楼
时间调长,再查一下线
回复
15楼
看了楼主所说的情况,估计还是启动时间的问题,
90KW的水泵,8秒钟肯定还没有完全启动完毕,此时的电流肯定要大于250A,所以就跳闸了;
回复
16楼
我是做电气水泵方面的设计,我发现你出现火花的时候,都是由星型向三角型切换的时候,出现的火花,可能是周围绝缘性能不好吧,断路器之间好像有绝缘挡一下吧,还有你钳一下电流,如果电流比较大的话,你把泵的出水阀门适当调小点,这样是提高泵的扬程,降低流量,降低负载,试试吧,或许有帮助
回复
17楼
看看柜子到电机的六根线有没有接错
回复
18楼
学习了,这个问题我也在现场遇到过
回复
19楼
建议换总空开最好换315A 的 把接到电机的主线 拆下来 再启动试试 再者将时间延长一点
回复
20楼
呵呵,这单位的水泵也不知道搞好没有?应该回个信给咱们各位的
回复
21楼
一、转换互锁不到位,星型启动未完全断开,则三角形合上
二、启动时间过短
三、星三角时相序不对
回复