求助!90KW星三角启动跳闸
chengduht
chengduht Lv.3
2012年07月08日 11:20:24
只看楼主

工地上有一用一备两台90KW消防水泵,采用星三角启动,空开、接触器配的是250A。电源引自配电房,就在水泵房对面,电缆长度不超过20米。水泵启动时正常,经过8秒左右跳转时空开跳闸同时看见火光一闪。有一种意见认为是空开配小了要加大到315A;另一种意见说启动正常说明空开没问题,跳转时跳闸是因为接触器产生电孤引起飞孤跳闸。现求各位高人指点啊,究竟是哪个原因,有什么办法可以解决?现在设备都已安装到位,希望能有个好的办法把损失降到最低了。拜托拜托!

2012年07月09日 11:51:47
2楼
是不是跳转时,接触器没互锁,由于接触器动作时间问题或者粘着导致短路了啊
回复
qian68747
2012年07月09日 14:30:32
3楼
没有二次控制图不好说控制问题,但是建议楼主时间调到12秒-16秒看看,那是切换电流可能小一点。
回复
lfmqx9397
2012年07月09日 21:01:14
4楼
用钳形电流表测一下电流,看看电流有多大。另外就是8秒转换时间似乎太短了,可调至10至22秒试一下。
回复
chengduht
2012年07月09日 21:17:03
5楼
谢谢各位。之前试过启动7秒跳转空开跳了,后调到10秒跳转空开也跳了。然后大家也不敢再延时了,说是怕时间长了电机会烧。我想不通时间长了电机为什么会烧?Y状态下电流不是只有Δ时的三分之一吗?
回复
wuyiwzl
2012年07月10日 11:11:47
6楼
可能是控制系统,接线问题。建议上传控制电路图,进一步分析确认
回复
chengduht
2012年07月10日 22:40:50
7楼
原设计中的水泵是110KW的,后面由施工队订货拿回来的就是90KW的。不知道有没有影响?水压这块我不是很熟。这栋楼是28层的。我问水专业的人他说是如果是水泵选小了,应该是水压压不到最上面的几层,但是下面的楼层是应该有水出的?电机启动不了跟泵的大小也没关系?我晕啊!
今天看到一个说法说是关于起动时间调整:为了防止起动时间过短或过长,时间继电器的初步时间确定一般按电动机功率1KW约0.6~0.8秒整定。那90KW的电机不是要启动50多秒才能做星角跳?会不会长了点啊?电控箱主进线是120mm的,到了接触器往电机的线就变成35mm的了。如果启动时间真要延长应该延长到多少秒?电缆截面是否要加大?加大到多少才够?
另外设计蓝图中要求电控柜由水泵厂家配套带来,但于由价格的关系最后是安装公司自己买配件回来组装。接线图是按国标01D303-3做的。但国标01D303-3前面说明中有明确说明,本图集适用范围:水泵电机按380伏三相异步笼型电动机考虑,最大容量为75千瓦。而现场装的90KW电机按这个图集配电控柜到底行不行?
求高人指点啊!
回复
zpy171
2012年07月12日 22:46:36
8楼
星三角以前碰到许多接错线 启动正常 翻运行跳闸 碰到一次是 电机接线并排没有拆除 仅供参考。
回复
zsf6412
2012年07月13日 22:54:16
9楼
换一个空开试试,如果还是不行就在仔细检查一下控制电路
回复
designeryjs
2012年07月14日 17:36:16
10楼
测三角形运行时的电流。如果比较大就把时间调15s。如电流满足运行时电流。检查控制系统线路。
回复
xiaohuihh
2012年07月14日 22:19:08
11楼
是不是启动时间继电器时间调的太短了,应该调15s吧.....把电机线拆下来,开,看看到8s会不会跳,如果不跳那就是电机的事了,启动电流太大.....
回复