高压环网柜CCFFC+=+C这是什么意思
jm000000
jm000000 Lv.10
2012年07月07日 12:02:01
只看楼主

高压环网柜CCFFC+=+C这是什么意思?特别是+和=代表是什么意思?请大侠指点

高压环网柜CCFFC+=+C这是什么意思?特别是+和=代表是什么意思?请大侠指点
免费打赏
jm000000
2012年07月07日 16:02:54
2楼
期待高手回答啊!!!!!
回复
aaa8079
2012年07月07日 17:05:15
3楼
CCFFC+=+C这个方案是用在全密封全绝缘开关柜上的方案,也就是充气柜上,
“C”表示负荷开关不带熔断器,可以是进线,可以是出线;
“F”是出线带熔断器;
“+”表示带扩展;
“=”表示+跟+的连接
回复
hiker1983
2012年07月07日 22:25:47
4楼
赞同楼上的,这个应该是ABB的safeplus环网柜的组合柜,+表示带扩展,=就是扩展的外部母线.
回复
jm000000
2012年07月09日 16:29:12
5楼
谢谢楼上两位的回答,但“=”这个扩展外部母排是封闭母线吗?扩展多长是要根据现场的情况而定吗?
回复