上次发的帖子里面有图片,大家可以看一下http://bbs.co188.com/content/2262_5801188_1.html这次垫层出现裂缝,其具体原因是之前未用水浇充分 ,这周下了几天雨,再加上垫层厚度不足2-3cm,因此出现裂缝,有人上次质疑 为何要用水浇,因为基坑土是砂土的话,如果比较干的话,越夯实越松软,关于砂土的性质 大家在大学都学过 ,所以浇。加水振实法在砂土回填工程中的应用
上次发的帖子里面有图片,大家可以看一下
http://bbs.co188.com/content/2262_5801188_1.html
这次垫层出现裂缝,其具体原因是之前未用水浇充分 ,这周下了几天雨,再加上垫层厚度不足2-3cm,因此出现裂缝,有人上次质疑 为何要用水浇,因为基坑土是砂土的话,如果比较干的话,越夯实越松软,关于砂土的性质 大家在大学都学过 ,所以浇。加水振实法在砂土回填工程中的应用
http://wenku.baidu.com/view/e42ae718a8114431b90dd82c.html
12楼
楼主,2-3cm的垫层这太偷了吧,楼主还是按图纸施工吧
回复
13楼
施工单位私自将10cm厚的垫层混凝土改为2~3cm厚的砂浆了吧?
回复
14楼
首层我们要明白垫层是找平用的,不是什么太重要的结构构件,垫层裂缝不涉及结构安全。
在普通项目施工中,尤其是夏季,垫层本身与土层接触,加之气温较高,失水较快,出现裂缝也是可以理解的。
但像楼主说的问题,不是单纯的裂缝问题,是因为管理混乱引起的质量问题。必须以此为突破点,从严整治。
补充一点,从垫层功能来说,作为施工单位,垫层浇筑薄一点也是可以理解的,省钱嘛,如果土层本来就好,薄点无可厚非,
保证后续正常施工即可。前提是:从技术角度出发。
[
本帖最后由 wangjiyiok 于 2012-7-12 09:16 编辑 ]
回复
15楼
施工质量确实很差,我们项目如果质量要求了,总包的分包队伍走了好几波了,受不了!唉
回复
16楼
垫层裂缝的原因正如你所说,一是未充分润湿地基土;二是,也是最重要的垫层厚度不足。
至于垫层出现裂缝的问题,我仍是我原来的观点,恕我直言,垫层本身并不重要,它只是辅助施工的一个部分。只要不影响到结构主体(地下室部分也是该主题的一个重要组成部分),裂不裂缝没有很大的关系。
回复
17楼
楼主工地上的管理简直就是淫才!!!楼主V5!!!
回复
18楼
是啊,哪有2、3公分厚的垫层呢,太单薄了,规范里哪有这么薄的
回复
19楼
回复
20楼
你看就晓得是他的垫层很薄 没能到达垫层厚度的最低要求的
回复
21楼
2--3CM的垫层,没有石子吧,基地也不好,垫层厚度至少要达到6--8 CM。
回复