空调机房部位自动喷淋设置问题。
alian226
alian226 Lv.7
2006年12月29日 15:08:16
只看楼主

根据新的高层民用建筑设计防火规范GB50045-95,2005年版本,第7.6.2条,“建筑高度不超过100M的一类高层建筑及其群房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平方米的卫生间、普通住宅,设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设置自动喷水灭火系统”。我们这个项目是一个医院病房楼项目,按照高规,应属于一类高层,但是设计图纸2004年6月审图通过的,空调机房(组合式空调机组房间)却没有设置自动喷淋,我想请教的是是不是违反高规,还是在新高规实行前按照旧的规范是可以的。谢谢。

根据新的高层民用建筑设计防火规范GB50045-95,2005年版本,第7.6.2条,
“建筑高度不超过100M的一类高层建筑及其群房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平方米的卫生间、普通住宅,设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设置自动喷水灭火系统”。
我们这个项目是一个医院病房楼项目,按照高规,应属于一类高层,但是设计图纸2004年6月审图通过的,空调机房(组合式空调机组房间)却没有设置自动喷淋,我想请教的是是不是违反高规,还是在新高规实行前按照旧的规范是可以的。谢谢。
免费打赏
yanglan
2007年01月11日 19:05:54
12楼
需要设置的,
回复
fansuwei012345
2007年01月12日 12:45:38
13楼
新高规:7.6.4 高层建筑中的歌 娱乐放映游艺场所\空调机房\....应设自动喷水灭火系统.
根据新的高规是应当设置的啊
回复
alian226
2007年01月12日 14:45:00
14楼
终于找到依据了,谢谢楼上的各位热心解答。
回复
zgcumt
2007年01月12日 16:46:34
15楼
是需要设置的,高规就是要从严制定的,其实要是空间允许,一点也不麻烦,为什么不设置呢?
回复
zhangfanghong534
2007年01月12日 17:21:01
16楼
我觉得有些规范说的不是很明确
那你说在设备用房水泵房之类也需要设吗
搞不明白
回复
alian226
2007年01月12日 21:59:39
17楼

这个我还真的没注意,明天我看下图纸,大哥提醒我了,谢谢。
回复
cmsgdarch
2007年01月12日 23:51:56
18楼
虽然设计图纸2004年6月审图通过的,但消防审核是否也是05高规实施前通过的呢?应以消防审核为准。我做过一个96年的一类高层建筑,消防审核明确要求空调机房须增设喷淋。
回复
colin_su811
2007年01月13日 09:22:56
19楼

圖紙雖然是04年審核通過,但消防竣工驗收時,消防隊仍會以新的規範開出缺失,我之前就碰到過,而且根據消防驗收的精神,只是抽檢、抽驗,並不代表完全無消防缺失或完全符合法律法規。
回复
水灾
2007年01月13日 09:38:58
20楼
空调机房指新风机房、送排风机房、制冷机房等。新高规是明确了要设置自喷的。

不宜用水扑救的部位指配电房(室)、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房。

回复
alian226
2007年01月13日 09:51:38
21楼

规范上没说明“不宜用水扑救的部位指配电房(室)、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房”。啊,请问哪里有依据?
回复