冷却水温度对主机负载率的影响
zhoulong1969
2006年12月29日 07:38:15
来自于中央空调
只看楼主

在空调系统的运行中发现一个现象,在相同负责情况下(主机高负载率),当主机冷却水进水温度超过29度时,主机的负责率会随冷却水进水温度的上升而明显增加,但冷却水进水温度低于29度时,冷却水温的下降并未导致主机的负载明显降低,各位对此有何高见?

在空调系统的运行中发现一个现象,在相同负责情况下(主机高负载率),当主机冷却水进水温度超过29度时,主机的负责率会随冷却水进水温度的上升而明显增加,但冷却水进水温度低于29度时,冷却水温的下降并未导致主机的负载明显降低,各位对此有何高见?