2楼
请将你的问题说得尽量详细一些!
回复
3楼
一般住宅或办公楼内,外墙上开有门窗,
大家是按满砌砖墙计算梁恒荷载?还是考虑开了门窗后的墙重作为梁恒荷载?
回复
4楼
一般都要考虑开门窗的
要不算出来的结果会偏大
如果门窗开的比较小
可以近视的满布
方便计算
回复
5楼
我一般小洞口就算了~
大点的乘个0.8~
回复
6楼
我们设计院的做法是一般按满墙荷载的0.6~0.8进行折减,当然其实精确的计算减去开门窗的重量减少更好,但这样太复杂.
回复
7楼
一般都要考虑开门窗的,要不算出来的结果会偏大,
如果门窗开的比较小,可以近视的满布方便计算。
回复
8楼
我是认为除非开统窗,要按实际计算外,其他的都应该按满不砌体墙来考虑
回复
9楼
在荷载输入时,还要注意:1、对加气混凝土砌块,考虑上面200mm高实心砖,线荷载可达到1KN/m,这个比例比较大,达到整个墙线荷载的15%左右。2、门洞口上过梁荷载,按200x200考虑,也可达到1KN/m;3、飘窗洞口上下混凝土梁的线荷载,可达到2KN/m。这些荷载占整个墙线荷载的比例很大,设计时应该考虑。
个人浅见,望同仁指正。
回复
10楼
我们不考虑~
回复
11楼
这位老兄总结的很好,荷载要输入准确,值得学习!我的做法是,开大门窗洞口时,考虑实际荷载,如洞口比较小的话,直接按满布线荷载计算!个人不太认同使用折减的做法,毕竟把握的不太准!
回复