设计墙、柱时,消防车活荷载的折减?
yinyan421619
yinyan421619 Lv.12
2014年03月11日 15:52:53
只看楼主

《荷规》5.1.3“设计墙、柱时,本规范表5.1.1中第8项的消防车活荷载可按实际情况考虑;” 《荷规》5.1.3条文说明“消防车荷载标准值很大,但出现概率小,作用时间短。在设计墙、柱时应允许作较大的折减,由设计人员根据经验确定折减系数。”问题: 小女子想请教大家,平时考虑过消防荷载的兄弟姐妹,在设计墙、柱时,选定消防车楼板活荷载后,是如何进行折减的?有相关的资料书籍请推荐下~在此谢过~

《荷规》5.1.3“设计墙、柱时,本规范表5.1.1中第8项的消防车活荷载可按实际情况考虑;”
《荷规》5.1.3条文说明“消防车荷载标准值很大,但出现概率小,作用时间短。在设计墙、柱时应允许作较大的折减,由设计人员根据经验确定折减系数。”


问题:
小女子想请教大家,平时考虑过消防荷载的兄弟姐妹,在设计墙、柱时,选定消防车楼板活荷载后,是如何进行折减的?
有相关的资料书籍请推荐下~在此谢过~
免费打赏
yinyan421619
2014年03月11日 16:46:14
2楼
没人回答吗?
回复
chengshufan000
2014年03月11日 16:49:47
3楼
按相应的设计经验进行折减。
回复
shanjinan
2014年03月11日 17:06:44
4楼
度娘一下 估计更快。你知道了给我说下!我也学习下
回复
woxiaoloa
2014年03月11日 17:18:31
5楼
小女子想请教大家,平时考虑过消防荷载的兄弟姐妹,在设计墙、柱时,选定消防车楼板活荷载后,是如何进行折减的:L 不知道啊

结构狂徒张三:新版荷载规范是要求折减的,柱墙考虑折减系数0.8即可

回复
beyondkoman
2015年11月17日 17:41:32
6楼
按相应的设计经验进行折减。
回复
qjlgd
2015年12月09日 13:42:25
7楼
是否除以1.4的分项系数再输入呢?如双向板大于6米的,(20x0.8)/1.4=11.42
回复
co1450318197392
2015年12月17日 20:07:22
8楼
算基础的时候,可以去掉消防车荷载,梁柱的时候,可以问问建筑,让把消防车路线画出来,只在消防车经过的地方加——AST结构团队
回复
niuch403
2015年12月18日 16:33:27
9楼
计算墙柱的时候一般不进行折减。
回复
李志凯
2017年03月01日 10:07:32
10楼
等待回复等待回复等待回复
回复
bruce2002
2017年07月25日 13:55:26
11楼
关于消防车荷载取值的问题

对于消防车荷载取值比较混乱,以前老规范叙述也不详细,即使是新的荷载规范,有些地方也不是很详尽。根据荷载规范第5.1.3条和对应的条文解释可知,虽然消防车荷载并不属于偶然荷载(仍属于活载),但消防车荷载值较大,其作用时间很短,出现概率小,所以在设计时,容许进行折减。消防车荷载折减系数该如何取值?现就该问题探讨如下:

以8.1m×8.1m柱跨、板顶覆土为1.5m为例,假如居中布置十字次梁,双向板楼盖板跨和次梁跨度为4.05m×4.05m,柱网和主梁跨度为8.1m×8.1m。(如果柱网不规则,可根据不同跨度插值确定折减系数,柱网越大,折减后的最终荷载值越小)。

楼板设计取值:根据荷载规范第5.1.1条可知,当双向板板跨不小于6.0m×6.0m时,消防车荷载标准值可取20KN/m2;当双向板板跨不小于3.0m×3.0m时,可取35KN/m2,通过线性插值可知本例消防车荷载标准值可取30KN/m2;又根据荷载规范附录B中的表B.0.2可知覆土折减系数为0.83,故楼盖板设计时消防车荷载取30×0.83=24.9KN/m2。楼板设计时,消防车荷载不折减(仅考虑覆土折减)。

次梁设计取值:因次梁跨度为4.05m×4.05m(从属面积),故消防车荷载的基本取值可取30KN/m2;覆土折减系数为0.83,双向板楼盖的梁活荷载折减系数取0.80,故次梁设计时消防车荷载取30×0.83×0.80=19.9KN/m2。

主梁设计取值:因主梁跨度不小于6.0m×6.0m,故消防车荷载基本取值可取20KN/m2;覆土折减系数为1.00,根据荷载规范第5.1.2条可知双向板楼盖的梁活荷载折减系数取0.80,故主梁设计时消防车荷载取20×1.00×0.80=16.0KN/m2。

墙、柱设计时取值:根据荷载规范第5.1.3条和对应的条文解释可知,“在墙、柱设计时,应容许做较大的折减,由设计人员根据经验确定折减系数”。理论上,如果梁的折减系数取0.8,墙柱的折减应该取到0.7甚至更小。但新规范并没有确定这个折减系数可以取多少,不过旧版荷载规范中明确规定了这个折减系数,所以我们还是建议依据旧版规范,将该折减系数统一取0.8。假如柱网尺寸是8.1x8.1m,那么根据柱的从属面积,可以知道消防车荷载基本取值是20 KN/m2,覆土折减系数为1.00,从属面积折减系数取0.8,则墙、柱设计时消防车荷载取20×1.00×0.80=16.0KN/m2。

基础设计时取值:依据荷载规范第5.1.3条,基础设计时可不考虑消防车荷载。

折减系数的规律:理论上,从板,到次梁,到主梁,到墙柱,到基础,荷载折减越来越大。计算板时,仅考虑覆土折减,不考虑从属面积折减。计算次梁和主梁时,按其从属面积折减越来越大。主梁折减系数和柱基本相当。基础则完全可以不考虑消防车荷载。

不说谎吧:有点疑问,为什么算次梁和主梁的时候还要分开板跨?板跨是被次梁划分了,算主梁应该也是按被次梁划分的板跨吧?

结构狂徒张三

他这个意思是算主梁的折减从属面积是按照主梁间距划分计算的

回复

相关推荐