柱、墙活荷载是否折减 传到基础的活荷载是否折减
leonhearthyc
2011年04月12日 10:45:43
来自于地基基础
只看楼主

五层框架厂房 第一种 活荷载信息 .......................................... 考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到6层 柱、墙活荷载是否折减 折算 传到基础的活荷载是否折减 折算 ------------柱,墙,基础活荷载折减系数------------- 计算截面以上的层数---------------折减系数 1 1.00 2---3 0.85

五层框架厂房

第一种

活荷载信息 ..........................................
考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到6层
柱、墙活荷载是否折减 折算
传到基础的活荷载是否折减 折算
------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------
计算截面以上的层数---------------折减系数
1 1.00
2---3 0.85
4---5 0.70
6---8 0.65
9---20 0.60
> 20 0.55




第二种


活荷载信息 ..........................................
考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到6层
柱、墙活荷载是否折减 不折算
传到基础的活荷载是否折减 不折算







请高人指导哪个正确 为什么 谢谢
免费打赏
woshiboy
2011年04月12日 10:58:08
2楼
第一种,看荷载规范
回复
x1xqq
2011年04月12日 13:41:31
3楼
作用在楼面上的活荷载,不可能以标准值的大小同时布满在所有的楼面上,因此在设计梁、墙、柱和基础时,还要考虑实际荷载沿楼面分布的变异情况,也即在确定梁、墙、柱和基础的荷载标准值时,还应按楼面活荷载标准值乘以折减系数后。

折减系数的确定实际上是比较复杂的,采用简化的概率统计模型来解决这个问题还不够成熟。目前除美国规范是按结构部位的影响面积来考虑外,其他国家均按传统方法,通过从属面积来虑荷载折减系数。
回复
leonhearthyc
2011年04月13日 11:02:08
4楼
受教 谢谢!!!
回复
jaymenho
2011年04月13日 11:14:10
5楼
谢谢!!!
回复
a553540
2011年04月13日 12:51:06
6楼
第一种,越高层折减越多吧
回复
stefsun_yujie
2011年08月26日 13:15:47
7楼
都要折减的
回复
cpidi2000
2011年08月26日 13:25:04
8楼
其实这个折减对基础计算没用的,在JCCAD里要重新折减,以前是这样,现在新版PKPM有没有变化不知道
回复
anqingyezi
2011年08月26日 17:39:46
9楼
厂房是工业建筑 不用折减GB50009-2001(2006版)4.1.2是指民用建筑,4.2工业建筑没有提楼面活荷载折减。
回复
fenghuangchenqian
2013年12月21日 11:21:11
10楼
在PMCAD中若设定了折减,则这里不需再折减
回复
zhaiyuanbo1999
2015年08月04日 16:42:22
11楼
anqingyezi 发表于 2011-8-26 17:39 厂房是工业建筑 不用折减GB50009-2001(2006版)4.1.2是指民用建筑,4.2工业建筑没有提楼面活荷载折减。赞同:handshake