封闭楼梯间和防烟楼梯间的问题求助
liureisheng
2012年06月30日 16:40:33
只看楼主

现在做的一项工程大概两层的公共建筑一层一万多方分3个防火分区,上面做的是6+1的商住楼没有超过24M。现在问题来了 1、下面商场部分的是按高规防火还是按普规。2、现在第二个防火分区的两个安全出口楼梯是靠外墙的,但是一层是靠外墙,二层部分是做在里面的,开发商为了节约面积,二层楼梯间的靠外墙的哪一部分是给了商业的(楼梯是一跑下去的一层层高是4,8M,二层3.3米),就是说外墙没有开窗,那这样算不算封闭楼梯间?强规上说的封闭楼梯间必须要自然通风和采光。否者就只能做防烟楼梯间,防烟楼梯间就要前室了。

现在做的一项工程大概两层的公共建筑一层一万多方分3个防火分区,上面做的是6+1的商住楼没有超过24M。
现在问题来了
1、下面商场部分的是按高规防火还是按普规。
2、现在第二个防火分区的两个安全出口楼梯是靠外墙的,但是一层是靠外墙,二层部分是做在里面的,开发商为了节约面积,二层楼梯间的靠外墙的哪一部分是给了商业的(楼梯是一跑下去的一层层高是4,8M,二层3.3米),就是说外墙没有开窗,那这样算不算封闭楼梯间?强规上说的封闭楼梯间必须要自然通风和采光。否者就只能做防烟楼梯间,防烟楼梯间就要前室了。
3、现在没有窗户对外通风,那就等于要加前室并且设送风,防止烟进入楼梯。如果开了窗户,封闭楼梯间成不成立?没有前室是否还要对梯间送风?
我是这样理解的看对不对
首先,给楼梯间开窗,因为就一跑对外的楼梯,现在有自然通风和采光(加了窗户)了。可以做封闭楼梯,前室也不用设,开了窗户就能对外排烟了(不开窗不设前室的话烟进去楼梯只能从一层的出口排出来,这是不符合规范的。对外加了窗,烟通过窗户排到外面去,安全出口才能真正意义上成立。),也就不用设正压送风了。最后的结果是在二层开一道防火门,在一层设安全出口防火门。
有没有高手解答一下这样是否正确。如果不正确的话,开了窗还需要做前室和正压送风吗?
免费打赏
内强
2012年09月05日 15:17:17
2楼
1、个人认为这个应该按低规。但是主要还是听当地消防部门的意见,因为这个东西他们说了算,我们是没有辩解权的,类似的问题我碰到过,也与消防局沟通过,他不会跟你解释,他只是说按我说的办,绝对没问题。当然,如果你可以采取非正常的手段来处理,也许会听你的,这个意思你懂的。
2、不靠外墙做封闭楼梯间就不成立了。这个规范解释没有任何异议
回复
htcatat
2012年09月18日 16:03:42
3楼
两层的公共建筑一层一万多方分3个防火分区,上面做的是6+1的商住楼没有超过24M。

这个建筑是2层商业+7层住宅,还是2层商业+5层住宅?
没有超过24米,是上面住宅部分24米吗?多半是2层商业+5层住宅,一共7层楼,不超过24米,肯定是多层。2层商业+7层住宅,不算室内外高差,按还没颁布的合并稿算,商业层高不足3.5,太小。
是不是高层规范规定的很明确:上面住宅按每层3米,不足3米也算一层;下面商业按总高度,没3米为1层,余数不足1.5米不计层数,余数大于1.5米按1层算。重新把规范叙述一遍,楼主明白了吗?
回复
htcatat
2012年09月18日 16:36:16
4楼
按多层商业及公建部分不超过2层不用做封闭楼梯间。

如果按高层裙房,要做封闭楼梯间,楼梯间不能自然通风时,要做防烟楼梯间。自然通风的意思不止是说外墙侧面开窗,还可以在楼梯间屋顶开天窗(假定这个楼梯间不出屋面的话)。
回复