只看楼主

本人设计一6层综合楼(带10个停车位的地下停车场),每层面积约1100M2。一层为商场,主要是出售药品,二三层为一般的办公室,四五层为公寓式写字间(带洗浴),六层也为一般办公室(包括一个21.6M*11M的会议室)。此情况下,如何确定用水人数,计算用水量?因为要设置屋顶水箱,消防我已经算出需要9M3的储水量,但生活给水储水量该怎么计算?此屋顶水箱的储水量是否是消防和生活储水量的总和?

本人设计一6层综合楼(带10个停车位的地下停车场),每层面积约1100M2。一层为商场,主要是出售药品,二三层为一般的办公室,四五层为公寓式写字间(带洗浴),六层也为一般办公室(包括一个21.6M*11M的会议室)。此情况下,如何确定用水人数,计算用水量?
因为要设置屋顶水箱,消防我已经算出需要9M3的储水量,但生活给水储水量该怎么计算?
此屋顶水箱的储水量是否是消防和生活储水量的总和?
免费打赏
candydance
2004年08月11日 11:46:48
2楼
求教大家啊~
回复
luoxiaochuan
2004年08月11日 16:20:48
3楼
你这属于一类公共建筑物,消防水箱不应小于18M3,消防和生活水箱能分开设是最好,如果条件实在不允许,可设置消防、生活共用水箱,但应采取消防水箱不为他用的措施。至于人数确定问题应该是由甲方或建筑专业提供,如果无法获得确切人数时可按5~7M2/人计算(有效面积按图纸计算)。
回复
candydance
2004年08月11日 17:10:06
4楼
该综合楼6层,属于多层。一类公共建筑物消防水箱不应小于18M3,是针对高层建筑吧
回复
luoxiaochuan
2004年08月11日 17:35:06
5楼
你在仔细看看规范啊!每层建筑面积超过1000M2的···综合楼···属于一类,诚如你所介绍此办公楼使用性质,高度应该超过24M;按高规超过24M的公共建筑属于高层。
回复
candydance
2004年08月11日 21:17:27
6楼
高度没有超过24M2,不算一类吧
回复
g-ju
2004年08月11日 21:17:41
7楼
你这工程主要消防设计要自动喷淋,所以消防水箱要18t
回复
kenzo_n
2004年08月12日 08:51:22
8楼
地下室未必一定要设置自动喷水灭火系统。地下车库停车位10个,不超过10个,根据GB50067-97第7.2.1条可以不用设置自动喷水灭火系统;地下室面积一般比地上各层面积小,估计可以控制到1000平米内,根据GBJ16-87(2001版)第5.1.3条将地下室分为两个防火分区即可,和建筑专业商量解决方案;为一个地下室多出来的100平方设置自动喷水灭火系统完全没有必要。这样的话,消防用水量就只考虑消火栓系统,15L/s,水箱有效容积9立方。
根据GB50015-2003第3.2.8条,生活水箱不应与消防水箱合用。六层办公楼的生活用水可以由市政管网直接供给,至于用水量,参考技术措施的用水定额和建筑专业提供的人数,计算即可。
回复
ldm1990
2004年08月12日 10:11:19
9楼
屋顶水箱和生活水箱合用为佳
回复
candydance
2004年08月12日 10:12:03
10楼
楼上的意思是不用做屋顶生活给水箱?
回复
luoxiaochuan
2004年08月12日 10:52:53
11楼
楼上兄台,多1个M2就叫超规,何况100个M2.消防原则就大不就小,防患于未然,不出事则罢,出了事故设计可是要负责任的哈!底层如果设置了中央空调,就一定要上自喷,9M3远远不够,可以不单独设生活水箱.