请教各位英雄,水泵进出口径与主管道一样,都是DN100的,可以不?还是一定要比主管道小一号?
请教各位英雄,水泵进出口径与主管道一样,都是DN100的,可以不?还是一定要比主管道小一号?
12楼
可以的呀,一样大还可以不做变径
回复
13楼
我做过一个项目,水泵出入口的大小与主管径相同,总共10台泵都是这样的
回复
14楼
同意四楼三少的,不过有时要考虑压力问题是不是能达到要求,一般采用橡胶软连接大小头的那种;
回复
15楼
是水泵的进出口管道管径必须比水泵大一号。
回复
16楼
学习中~~~
回复
17楼
找了个朋友帮忙算了下,因为同样的流量,水泵里面的流速大(这里为2.5~3m/s),比主管道大(DN100时应取1.5m/s左右),按管径计算公式,的确是主管道要比水泵的进出口径大一号,但是选主管道管径的时候是范围值(举例如从37m3/h~66m3/h都选择DN100的等。。。),而某系统流量在67m3/h,实际选了DN100的管径,这个时候按67m3/h及32m扬程来选水泵就会选到DN100的口径,所以产生如上问题。。。。。
大家看看这个说法还对啊?另外想问下13楼的
你这样做了以后效果怎么样?有没什么问题?
回复
18楼
水泵必须要小一号,尤其是出口.
因为一是平均流速管道小于泵,二是水泵阻力过大.
回复
19楼
如果是通过计算出来的话,一般都小一号。
回复