水泵进出口径必须比管路小一号吗?
arttey
arttey Lv.2
2006年12月27日 08:49:55
来自于中央空调
只看楼主

请教各位英雄,水泵进出口径与主管道一样,都是DN100的,可以不?还是一定要比主管道小一号?

请教各位英雄,水泵进出口径与主管道一样,都是DN100的,可以不?还是一定要比主管道小一号?
免费打赏
0796260-8031
2006年12月28日 09:57:03
12楼
可以的呀,一样大还可以不做变径
回复
jonhone
2006年12月28日 16:12:32
13楼
我做过一个项目,水泵出入口的大小与主管径相同,总共10台泵都是这样的
回复
twming_2002
2006年12月28日 18:01:24
14楼
同意四楼三少的,不过有时要考虑压力问题是不是能达到要求,一般采用橡胶软连接大小头的那种;
回复
shuaifengqi1975
2006年12月28日 18:59:36
15楼
是水泵的进出口管道管径必须比水泵大一号。
回复
afan9701
2006年12月28日 20:35:08
16楼
学习中~~~
回复
arttey
2007年01月04日 11:59:11
17楼
找了个朋友帮忙算了下,因为同样的流量,水泵里面的流速大(这里为2.5~3m/s),比主管道大(DN100时应取1.5m/s左右),按管径计算公式,的确是主管道要比水泵的进出口径大一号,但是选主管道管径的时候是范围值(举例如从37m3/h~66m3/h都选择DN100的等。。。),而某系统流量在67m3/h,实际选了DN100的管径,这个时候按67m3/h及32m扬程来选水泵就会选到DN100的口径,所以产生如上问题。。。。。

大家看看这个说法还对啊?另外想问下13楼的



你这样做了以后效果怎么样?有没什么问题?
回复
ferrolisx
2008年11月04日 21:55:08
18楼
水泵必须要小一号,尤其是出口.
因为一是平均流速管道小于泵,二是水泵阻力过大.