请教各位英雄,水泵进出口径与主管道一样,都是DN100的,可以不?还是一定要比主管道小一号?
请教各位英雄,水泵进出口径与主管道一样,都是DN100的,可以不?还是一定要比主管道小一号?
2楼
根据你选择的水泵流量等各种参数,和计算的管道流量,根据计算来确定
回复
3楼
水泵口径不用管,只须计算水管管径。
回复
4楼
水泵进出口径与主管道一样大小也是可以的!!!
回复
5楼
可以吗?
回复
6楼
考虑用软接应该没问题。
回复
7楼
感谢各位,监理方(一个俺很尊重的老工程师,绝对不是故意刁难俺们)坚持说不行,大意好象是泵体里面的流速大于主管道的流速,建议我加大主管道的直径,然后用大小头接.可是施工图主管道就是DN100的,俺们又算了下还是DN100就够了.大家帮忙说说为什么可以一样?
回复
8楼
另外如果我选小一号的水泵的话(DN80口径)流量将偏大或扬程将减少
(原水泵80m3/h,扬程32m;
现水泵100m3/h,扬程32m;
或水泵80m3/h,扬程28m)
大家帮忙分析下可以用不?
回复
9楼
同意以上内容
回复
10楼
好象要变径,具体原因忘了
回复
11楼
选择水泵是按照流量和扬程的,按照着个选择基本上要比水管小一个型号。
回复