变电站10kv出线遥控合闸故障
ncshen
ncshen Lv.2
2012年06月29日 11:09:04
来自于继电保护
只看楼主

变电站10kv出线遥控分闸正常,遥控合闸时出现返校正常,开关没反应,保护装置上在收到遥控信号时显示检同期过程中,而装置检同期退出了的。更换板子后仍是这样情况。请教高手

变电站10kv出线遥控分闸正常,遥控合闸时出现返校正常,开关没反应,保护装置上在收到遥控信号时显示检同期过程中,而装置检同期退出了的。更换板子后仍是这样情况。请教高手
免费打赏
lingxuct
2012年06月29日 12:59:44
2楼
遥控(程序)内有“检同期”,同期装置退出,得不到同期信号,合闸失败!
回复
ncshen
2012年06月29日 15:15:16
3楼

其他各柜都是正常的,只有一条10kv出线出现这样的情况
回复
红苹果
2012年07月02日 18:12:34
4楼
看装置的同期功能是否全部退出?有没遥控检同期选项?

区管说的也有可能,遥控程序有“检同期与检无压”。。
装置的同期功能退出,所以同期没信号就只显示检同期中。。所以同期可能还得投入
就地出线是否在远控位置?是否有手合同期?
回复
fplj52121
2012年07月03日 17:42:21
5楼
回复
伟大的人生
2012年07月04日 08:24:39
6楼
学习~
回复
q740916625
2012年07月04日 10:17:24
7楼
看一下遥控出口接线是否正确 装置上是否有遥控指令下发
回复
donghai594558784
2012年07月04日 20:02:13
8楼
学习。。。
回复
sdfdzy1998
2012年07月04日 21:26:56
9楼
首先查看就地合闸能合闸吗如能合闸,说明断路器合闸回路是就地合闸还是远方合闸,
回复
ncshen
2012年07月05日 09:45:11
10楼

就地合闸可以,远方合闸不行
回复
ncshen
2012年07月05日 09:46:28
11楼

同期投入也不行
回复