变电站10kv出线遥控分闸正常,遥控合闸时出现返校正常,开关没反应,保护装置上在收到遥控信号时显示检同期过程中,而装置检同期退出了的。更换板子后仍是这样情况。请教高手
变电站10kv出线遥控分闸正常,遥控合闸时出现返校正常,开关没反应,保护装置上在收到遥控信号时显示检同期过程中,而装置检同期退出了的。更换板子后仍是这样情况。请教高手
12楼
检同期回路中的电压回路有问题吗
回复
13楼
就地分合闸可以,遥控不行的话,看下转换开关呢,遥控正电源有没有,或者出口测试下
如果出口测试没问题的话,看下后台配置了,或者规约里面突发遥控报文有没有问题
回复
14楼
哈哈,后台校反正常。。装置提示检同期过程中。那多数是装置实际未退出检同期过程了。
还有就是楼上同志说的,遥控板是否有电,就地/远方位置是否对?
回复
15楼
问题找到了,是储能回路接点坏了
回复
16楼
那也不对,如果是合闸回路储能节点坏了,装置怎么提示是同期检测中??
回复
17楼
但是更换储能接点之后就正常了
回复