两个系统可以共用膨胀水箱嘛?
recolder
recolder Lv.5
2006年12月26日 14:26:34
来自于中央空调
只看楼主

两个系统可以共用膨胀水箱,或者定压罐吗?

两个系统可以共用膨胀水箱,或者定压罐吗?
免费打赏
tangwule
2006年12月27日 14:47:08
12楼
如果系统压力压力相差比较大,共用了会有什么后果?
回复
tanghuaping
2006年12月27日 15:22:29
13楼


补水流量不均,不能达到理想效果。。。
回复
loosy
2006年12月27日 15:32:23
14楼


会在两个水箱之间产生循环,而且如果水箱有高差还会有重力循环
回复
弗兰克1
2006年12月27日 17:07:12
15楼
工作两年中,还是第一次听说,向大家学习。
回复
枫松柏
2006年12月27日 18:53:51
16楼

会产生失调。
回复
kingmind
2006年12月28日 01:53:54
17楼
上传一个实际工程图
回复
荔枝兔
2006年12月28日 10:46:56
18楼

那么请问两个系统的补水的水量也一样吗?在补水量不足的情况下,是否还能保持额定恒压?
回复
jpy269
2006年12月28日 11:34:34
19楼
不可以!!!




会有影响的,比如水质污染,掉压,窜压,压力不平衡等等

试验压力相同,不代表运行压力相同,时间久会失控,一个系统出现泄露,会影响整个系统的瘫痪,检查麻烦

两个系统会出现水质污染,操作有困难,不利于管理

回复
tanghuaping
2006年12月28日 11:39:59
20楼

额定压力相同的情况补水量也不一定相同。
回复
sjzlxb
2006年12月28日 14:21:36
21楼
如果两个系统压力相差不到可以共用,如果不一样就应该分开设置