有两个曝气池,它们的水深都一样,所以风压我选了一样的,可是可是因为池子的大小不一样,一个池子风机我选了15.4m3/min,一个池子选了20.8m3/min。我想问一下,这样的情况下,这两个池子能用同一台风机吗?就是,把这两个池子的需氧量加起来,然后选个风量大点的风机这样子行吗?新人求教~~~
有两个曝气池,它们的水深都一样,所以风压我选了一样的,可是可是因为池子的大小不一样,一个池子风机我选了15.4m3/min,一个池子选了20.8m3/min。我想问一下,这样的情况下,这两个池子能用同一台风机吗?就是,把这两个池子的需氧量加起来,然后选个风量大点的风机这样子行吗?新人求教~~~
2楼
可以,不是还有阀门控制两个池子的风量。
回复
3楼
可以,不是还有阀门控制两个池子的风量。
回复
4楼
不是还有阀门控制两个池子的风量。
回复
5楼
当然可以。按池子面积比例布置曝气器或曝气管就可以了,控制阀门不是很需要
回复
6楼
可以啊,用阀门控制就行,调试的时候调整好阀门大小
回复
7楼
就风机选型来说,风机不应该选单一风机,选择一个风机,一旦风机损坏必然引起停产维护,这是谁都不想看到的。再说曝气量不是我们设计多少就需要多少的,有时候要低的很多,有时候要高,我们只选一台风机的话,风机的可调试反应就大大减少了,必然引起电能的损耗。风机选择根据需要来选,同事运行的风机越少越好,但是要充分考虑进水水质的复杂变化,这是针对工业污水的;要是生活污水可以简单化,毕竟生活污水水质相对稳定,但是也要考虑到其水质变化。
回复
8楼
当然可以了
回复
9楼
关键,你能保证这两个池子的实际水位一样么?
回复
10楼
回复
11楼
我有配相同型号的备用风机~~~
回复