【现场疑难】高压柜过流跳闸后合了5次也没合上,是何原因?
rzf99417143
2012年06月26日 21:55:33
来自于继电保护
只看楼主

我站是个10KV开闭所,主接线方式单母分段,由于上级站,给的时限空间很小,只能是进线柜留有0.2S的过流时限,出线柜统统设为0S了,有一次过流动作后,合不上送不出去,最后将0S改为0.2S,合上了,请问是何原因?给个专业解答 本人也查阅相关资料,以为是“励磁涌流”,问题是励磁涌流不是只有在电压波形过零点时合闸才产生么,我已连续合了5次也没合上,每次都正好赶上过零点了吗?有个配电工是这么问我的,我也解释不了,请给个解释,谢谢,解释详细点最好

我站是个10KV开闭所,主接线方式单母分段,由于上级站,给的时限空间很小,只能是进线柜留有0.2S的过流时限,出线柜统统设为0S了,有一次过流动作后,合不上送不出去,最后将0S改为0.2S,合上了,请问是何原因?给个专业解答
本人也查阅相关资料,以为是“励磁涌流”,问题是励磁涌流不是只有在电压波形过零点时合闸才产生么,我已连续合了5次也没合上,每次都正好赶上过零点了吗?有个配电工是这么问我的,我也解释不了,请给个解释,谢谢,解释详细点最好
免费打赏
奥贝蒂
2012年06月28日 19:18:02
12楼
回复
wangxiping2011
2012年06月28日 19:45:54
13楼
学习了
回复
hma197548
2012年06月28日 20:09:52
14楼
学习学习!
回复
shengshisb1
2012年06月28日 21:11:33
15楼
一级一级的找问题
回复
yxp400
2012年06月29日 08:17:01
16楼
把保护复位,下级开关全部断开再合试试。
回复
红苹果
2012年06月29日 18:11:02
17楼


还是整定问题估计。。

如果只能给你0.2秒时限制,进线可以取消电流II段吧,0.2秒给出线。。。
进线取消电流II段,母线远后靠上级保护。这样应该没问题吧?
回复
啊勇
2012年06月30日 08:21:18
18楼
励磁涌流太大! 先切断负荷在送电就好了!
回复
ccj8989
2012年06月30日 08:39:11
19楼
应是多部门的配合问题了,根据实际情况去互相调整好,
回复
qimingtaiduo
2012年06月30日 10:50:33
20楼
1.开关复位问题
2.查看直流保护屏
3.检查线路
4.开关内的保护装置
5.个人意见仅供参考
回复
xhf456123
2012年06月30日 17:05:04
21楼
分支负荷没断开过流时间就不能为零
回复