我站是个10KV开闭所,主接线方式单母分段,由于上级站,给的时限空间很小,只能是进线柜留有0.2S的过流时限,出线柜统统设为0S了,有一次过流动作后,合不上送不出去,最后将0S改为0.2S,合上了,请问是何原因?给个专业解答 本人也查阅相关资料,以为是“励磁涌流”,问题是励磁涌流不是只有在电压波形过零点时合闸才产生么,我已连续合了5次也没合上,每次都正好赶上过零点了吗?有个配电工是这么问我的,我也解释不了,请给个解释,谢谢,解释详细点最好
我站是个10KV开闭所,主接线方式单母分段,由于上级站,给的时限空间很小,只能是进线柜留有0.2S的过流时限,出线柜统统设为0S了,有一次过流动作后,合不上送不出去,最后将0S改为0.2S,合上了,请问是何原因?给个专业解答
本人也查阅相关资料,以为是“励磁涌流”,问题是励磁涌流不是只有在电压波形过零点时合闸才产生么,我已连续合了5次也没合上,每次都正好赶上过零点了吗?有个配电工是这么问我的,我也解释不了,请给个解释,谢谢,解释详细点最好
12楼
回复
13楼
学习了
回复
14楼
学习学习!
回复
15楼
一级一级的找问题
回复
16楼
把保护复位,下级开关全部断开再合试试。
回复
17楼
还是整定问题估计。。
如果只能给你0.2秒时限制,进线可以取消电流II段吧,0.2秒给出线。。。
进线取消电流II段,母线远后靠上级保护。这样应该没问题吧?
回复
18楼
励磁涌流太大! 先切断负荷在送电就好了!
回复
19楼
应是多部门的配合问题了,根据实际情况去互相调整好,
回复
20楼
1.开关复位问题
2.查看直流保护屏
3.检查线路
4.开关内的保护装置
5.个人意见仅供参考
回复
21楼
分支负荷没断开过流时间就不能为零
回复