求助:金属结构防腐施工的问题
wangzhigang9304201
2006年12月24日 09:37:13
来自于机电设备
只看楼主

各位好汉大侠:金属结构防腐施工的质量验收工作有没有搞过?请教两个问题: 关于表面粗糙度的测定问题。 在《水工金属结构防腐蚀规范》2.3.2.2中规定,“每2m2表面至少要有一个评定点,取评定长度为40mm,在此长度范围内测五点,取其算术平均值为此评定点的表面粗糙度”,在填水利水电工程质量评定表时,“检验记录”表格中,只需填写“喷砂除锈达到Sa21/2标准,表面粗糙度为50~70μm”即可。可是业主非要我们的检

各位好汉大侠:

金属结构防腐施工的质量验收工作有没有搞过?
请教两个问题:
关于表面粗糙度的测定问题。
在《水工金属结构防腐蚀规范》2.3.2.2中规定,“每2m2表面至少要有一个评定点,取评定长度为40mm,在

此长度范围内测五点,取其算术平均值为此评定点的表面粗糙度”,在填水利水电工程质量评定表时,“检验

记录”表格中,只需填写“喷砂除锈达到Sa21/2标准,表面粗糙度为50~70μm”即可。可是业主非要我们的检

测记录,就是规范中规定的五个点,并有算术平均值的计算。你们遇到过这样的情况吗?合适吗?
关于漆膜厚度的测定问题。
同样,也是上述问题,在《水工金属结构防腐蚀规范》3.4.4中规定,“每一测点都应取3此读数,位置相距

25~75mm,3次读数的算术平均值为此点的测定值。”,在填水利水电工程质量评定表时,“检验记录”表格中

,只需填写“漆膜厚度,外表质量达设计要求,涂层粘附力较强”即可。可是业主非要我们的检测记录,就是

规范中规定的点和其算术平均值的计算。你们遇到过这样的情况吗?合适吗?
免费打赏
fangchaoqun
2007年01月16日 09:12:41
2楼
直接下评定就行了,业主要求不合理。毕竟这是检测方法问题。如果是超声波检测,是不是所有的波形都给他啊!
回复
zhangyp
2007年01月17日 11:52:46
3楼
漆膜厚度一般是在旁站监理的监督下,用测厚仪检测出的结果,旁站监理对检测结果必需要确认签字的。
如果业主非要你们的检测记录,你就将现场的检测记录附在水利水电工程质量评定表后面就行了。
回复
hnnflj
2007年03月13日 15:10:39
4楼
路过,学习ING 。
回复
hulongshan
2007年03月14日 10:52:32
5楼
关于第一个问题 业主的要求是不合理的,但是对于漆膜厚度呢,是有个规范要求的也就是用测厚仪测出多少组点(每组3个),只要80%以上的厚度满足最低厚度要求就可以啦,不知道我说的对不
回复

相关推荐

APP内打开