第三章 检查内容、方式方法和主要依据
第三章 检查内容、方式方法和主要依据
本指导手册重点围绕检查组如何开展现场检查,写明 “查”这个环节的检查要点,突出“检查什么、怎么检查、检查 标准、检查取证”,并要求结合检查表单进行规范填写。具体 检查内容详见附件4。
八、金属结构工程
检查事项:闸门安装是否符合规范或设计要求。
检查方式:现场检查、查阅资料等。
检查标准:闸门外形尺寸、平压设备、锁定装置是否符 合规范和设计要求?焊缝是否存在裂纹、焊瘤、飞溅、电弧 擦伤、未焊透、表面夹渣、咬边、表面气孔等?防腐涂层是 否满足规范和设计要求?螺栓、螺母和垫圈应是否有锈蚀和 丝扣损伤?闸门启闭试验是否有卡阻、异响、抖动现象?
佐证材料:现场影像资料、质量评定表、施工记录表、 焊缝无损检测报告、焊接工艺评定报告、生产性焊接试板检 验报告等。
主要依据:《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》 (SL 432—2008)、《水利水电工程钢闸门制作、安装与验收规范》 (GB/T 14173—2008)、《水工钢闸门和启闭机安 全检测技术规程》 (SL 101—2014)、 《水利水电工程钢闸 门设计规范》 (SL 74—2019)、 《水利水电起重机械安全 规程》 (SL 425—2017)、 《水电水利工程压力钢管制作安 装及验收规范》(GB 50766—2012)、《水电水利工程压力 钢管制造安装及验收规范》 (DL/T 5017—2007)、 《压力 钢管安全检测技术规程》 (DL/T 709—1999)等。
典型示例:
1:xx 工程xx 标段,xx 部位钢管焊缝存在咬边、焊瘤 现象。不符合《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》(SL 432—2008)第6.4.1条规定。
2:xx 工程xx 标段,xx 部位弧形闸门边梁腹板焊缝存 在漏焊。不符合 《水利水电工程钢闸门制作、安装与验收规 范》 (GB/T 14173—2008)第4.3.3 条规定。
3:xx 工程xx 标段,xx 部位弧形闸门吊耳板安装位置 偏差超标。不符合 《水利水电工程钢闸门制作、安装与验收 规范》 (GB/T 14173—2008)第7.4.6 条规定。
4:xx 工程xx 标段,xx 部位闸门防腐漆膜附着力不强, 存在鼓泡等缺陷。不符合 《水工金属结构防腐蚀规范》 (SL105—2007)第4.4.1、4.4.3 条规定。
5:xx 工程xx 标段,xx 部位闸门底槛埋件与预埋钢筋 采用点焊固定,未按规定进行搭接焊。不符合 《水利水电工 程钢闸门制作、安装与验收规范》 (GB/T 14173—2008)第 8.1.11条规定。
6:xx 工程xx 标段,xx 部位闸门底水封与侧水封之间 未粘结密封,存在缝隙。不符合《水利水电工程钢闸门制作、 安装与验收规范》 (GB/T 14173—2008)第8.2.7 条规定。
7:xx 工程xx 标段,xx 部位弧形闸门支臂前端板与抗 剪板未顶紧、边梁翼板存在对接错位。不符合 《水利水电工 程钢闸门制作、安装与验收规范》 (GB/T 14173—2008)第 8.3.3 条规定。
8:xx 工程xx 标段,xx 部位弧形闸门铰座螺栓位置与 牛腿支撑预埋钢板位置不对应,存在偏差。不符合 《水利水 电工程钢闸门制作、安装与验收规范》(GB/T 14173—2008) 第8.1.6 条规定。