【急求诊断】这配电柜存在安全隐患吗
udolfd
udolfd Lv.2
2012年06月25日 13:01:23
来自于工地图片
只看楼主

单位最近装修一处办公点,配电柜入户电来自于本单位一个250kva变压器,连接电缆时VV22 185×4+95×1铜芯电缆,用电负载约200kw。配电柜上部的主空开连接片发乌;中部其中一个刀闸用于发电机的切换;下部两排空开分别控制中央空调各主机。 做为现场管理员我一直认为施工单位制作的这个配电柜存在较大的安全隐患,但是施工单位认为我们提出的问题不成立。由于我不是电气专业的人员,不能准确地说出配电柜的隐患点,也提不出明确的整改要求。所以特来论坛请教各位专家如下问题:

1. 这个配电柜存在哪些问题,哪些是涉及安全的隐患问题?
2. 配电柜隐患如不整改可能造成的后果?
3. 怎样向施工单位提出整改要求。

急盼各位专家指点,谢谢您的帮助~~!!

配电柜上半部.jpg


配电柜下半部.jpg


配电柜下部.jpg


主空开特写.jpg


主空开周边.jpg

免费打赏
奥贝蒂
2012年06月28日 19:27:38
22楼
太乱了。山寨版。
回复
z383452
2012年06月28日 19:40:30
23楼
学习中!~!~!~!~
回复
zhj201112
2012年06月28日 22:40:03
24楼
太乱了。山寨版。绝对是
要求他们送到成套厂家重装一下
这个柜子是不是没有名牌哦
开关是不是选小了 要选600A的,看你的图片像是400A的样,进线端颜色成了那样很正常在,换个600A的开关,进线端可能就会好一点了
回复
dgshyjm
2012年06月29日 08:25:39
25楼
主电缆的接线就不规范,电缆张力大,手动开关也要改
回复
ccj8989
2012年06月29日 08:43:06
26楼
1.最大问题是接线耳的各线接触面过小!接法不规范!存在安全隐患!
2.隔离开关的容量是否足够大呢?
3.线路较乱,
回复
xianzaihaoma3
2012年06月29日 09:23:56
27楼
解决这个问题很简单。需要此柜体厂家的全国工业产品许可证。国家强制认证(ccc)以及第三方检测报告。如果厂家有此证书不会做的这么潦草简单,如拿不出 你可以退货,找个你认为没有安全隐患的厂家来做这个配电柜。
回复
wangzhyhh
2012年06月29日 10:24:02
28楼
进线开关接线不规范,开关之间间距不够,手柄操作有危险
回复
zhband66
2012年06月29日 10:28:18
29楼
15楼说的比较全面了
山寨柜不建议使用
刀闸很不安全的
操作时要注意
回复
cxb19840623
2012年06月29日 10:32:35
30楼
不合格,导线颜色不对,进线总开关下面那个刀开关没人敢操作吧,走线乱,进线电缆位置留的太少了
回复
swzjwzyq
2012年06月29日 11:32:09
31楼
进线空开上下端危险
回复