怎样设计桥架的规格?
fxq0188
fxq0188 Lv.2
2006年12月21日 20:01:21
只看楼主

怎样设计桥架的规格,根据敷设电缆或电线的截面吗?请问各位大哥有相关规范吗?

怎样设计桥架的规格,根据敷设电缆或电线的截面吗?请问各位大哥有相关规范吗?
免费打赏
lcx0518
2006年12月23日 09:34:18
12楼
具体的一些内容可以参考:钢制电缆桥架工程设计规范CECS31-91
回复
lcx0518
2006年12月23日 09:58:49
13楼
托盘桥架的常用规格:
200×100、300×100、400×100、400×150、500×200、600×200、800×200、1000×200、1200×200

回复
lcx0518
2006年12月23日 09:59:21
14楼

托盘、梯架的直线段单件标准长度:
2米、3米、4米、6米
回复
lcx0518
2006年12月23日 10:04:54
15楼

托盘、梯架多层设置时层间中心距:
200、250、300、350

防火:
要求桥架防火的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构,并在桥架表面涂刷符合《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24∶90(中国工程建设标准化协会标准)的防火涂层等措施,其整体耐火性还应符合国家有关规范或标准的要求。

接地:
一、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时。应符合下列要求:
1、托盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω。接地孔应清除绝缘涂层。
2、在伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接。
二、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。
回复
wj98329
2006年12月23日 11:53:27
16楼
规格查样板,尺寸查范本。
回复
chl-619
2006年12月23日 15:57:31
17楼
电缆桥架的选用要看具体场合定
回复
appleyang528
2006年12月23日 16:06:24
18楼
2楼解释的好!
回复
luo_qiufeng
2006年12月23日 16:45:57
19楼
我就是桥架公司,设计工程师
欢迎大家加和入群21627983
中国电缆桥架信息群,来这里共同探讨
回复
fxq0188
2006年12月23日 17:27:51
20楼
谢谢大家!!
弱电(网络)所用的桥架设计,同样是把所有网线截面之和不小于桥架截面的40%就可以了吗???