怎样设计桥架的规格,根据敷设电缆或电线的截面吗?请问各位大哥有相关规范吗?
怎样设计桥架的规格,根据敷设电缆或电线的截面吗?请问各位大哥有相关规范吗?
2楼
桥架都是厂家的成型产品,如截面是400x150,600x150的,不用你设计规格。
你只根据你的电缆截面选相应截面的桥架产品就行了。
依据:民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92 第9.11.8条 在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%
回复
3楼
楼主找个厂家的样本或者刚制桥架设计规范看看.
也可以看看下面这个帖子
回复
4楼
http://co.163.com/forum/content/219_103744_1.htm
回复
5楼
我还有不明白的地方
什么时候选用桥架配电??
回复
6楼
当同一走向的电缆较多时,就需要桥架配电。
回复
7楼
仔细看看电缆大小!
回复
8楼
回复
9楼
当同一走向的电缆较多时,就需要桥架配电
回复
10楼
出入配电中心,控制中心,电缆出入比较多的地方,选用电缆桥架集中敷设电缆的方式。而分散到各种设备仪表,则选用配管敷设电缆的方式。电缆桥架是成型的产品,需要用的时候,可以参照厂家的产品样本进行选取,还应该参照有关桥架设计的规范:
托盘、梯架规格选择
第3.2.1条 托盘、梯架的宽度和高度,应按下列要求选择:
一、电缆填充率不应超过有关标准规范的规定值。动力电缆可取40%~50%、控制电缆可取50%~70%。且宜预留10%~25%的工程发展裕量。
二、所选托盘、梯架规格的承载能力,应符合规定。
三、工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。
第3.2.2条 托盘、梯架直线段,可按单件标准长度选择。
第3.2.3条 各类弯通及附件规格,应适合工程布置条件,并与托盘、梯架相配套。
第3.2.4条 支、吊架规格选择,应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置,并应满足荷载的要求。
回复
11楼
在配电中心、控制中心,电缆比较集中的地方,选用电缆桥架敷设电缆,到设备仪表等分散的地方,采用配管敷设电缆的方式。托盘、梯架的宽度和高度,应按下列要求选择:电缆填充率不应超过有关标准规范的规定值。动力电缆可取40%~50%、控制电缆可取50%~70%。且宜预留10%~25%的工程发展裕量。
回复