请教:有底商的住宅,要设两个这配电室吗?
hongcai520
hongcai520 Lv.2
2006年12月21日 11:29:16
只看楼主

一七万平住宅,地下二层,地上一至二层为底商,三层以上为住宅,最高层为21层,请教:商业部分与住宅部分变配电要分设两个变配电室吗,北京有这方面的规定吗?

一七万平住宅,地下二层,地上一至二层为底商,三层以上为住宅,最高层为21层,请教:商业部分与住宅部分变配电要分设两个变配电室吗,北京有这方面的规定吗?
免费打赏
yzj_xj
2006年12月21日 14:16:42
2楼
这么小的面积根本没有必要设置2 个变配电室!!我不是北京的!!!
回复
tnazxc
2006年12月21日 15:14:26
3楼
有些地方要求设2配变室。一个用于商业非普用电,一个用于住宅用电。请征詢当地供电局配营部決定。
回复
ljs1399
2006年12月22日 20:19:15
4楼
没有必要设两个这配电室。只在计量上商业用电和住宅用电分开就行了。

回复
xiaosu0105
2006年12月23日 18:03:20
5楼
北京地区你必须要分开的,住宅属于低基项目,虽然是你们投资建设,但是在建成之后你要把产权移交给供电公司的,你不能直接管理,商业属于高基项目,在建成后你们自行维护管理,所以必须要分开的。而且在你们那里应该有一个电缆分接箱或者附近其他地方有开闭站,然后从那里引双路10kv电源到你们的住宅配电室,商业变配电室可以从住宅变配电室内环网引出,也可以直接从电缆分接箱或者开闭站引入,关键就要看你们的高压供电方案了。而且各城区对于这方面的管理也稍微有些不同。
回复
lggufei
2006年12月23日 19:12:38
6楼
楼上,好象说的是很有道理.
首善之地就是不一样.
是不是你们北京消防还要单独设一个?
回复
xiaosu0105
2006年12月24日 13:29:58
7楼

在北京一直都是这样规定的,首先在申请用电报装、供电公司给出高压供电方案的时候,在上面就已经明确写明该项目属于高基还是低基了,高基就是供电公司只负责高压进线电源及以上的管理,低基就是供电公司负责低压总开关及以上的管理。高基低基可能只有北京有这一说了。同时相对于不同的管理用户为了有明显的区分,所以要不同设置,还有比如说其他地方有的住宅小区可以采取10kv电源进线,但在北京就不可以,必须采取双路电源进线。消防在北京属于动力用电,跟照明用电是分开的,也就是它的主电源取自变配电室内的低压动力母线。
回复
lggufei
2006年12月24日 15:38:01
8楼
看来以后学习和做图还要注意当地电业部门的规定.
要因地制宜才行.
要不就闹笑话了
回复
songlie88
2009年06月18日 10:44:40
9楼
5楼的大哥解释的非常透彻,清晰明了。佩服!
回复
jingshun2000
2009年06月18日 13:01:28
10楼
现在大多地方都需要分开设置公变和专变了,分开设置就一般没有问题,如果只设一个那要考虑清楚了,要咨询当地供电部门的意见.否则随时准备返工吧.呵呵.
回复

相关推荐

APP内打开