我们做的电容柜,使用不到三个月,就烧坏十多块接触器,而且都是二台辅柜的烧喽~主柜的没事,这是怎么回事,,每组上都有电抗器,使用的厂家是一个生产玻璃棉,请朋友们帮帮我吧!
我们做的电容柜,使用不到三个月,就烧坏十多块接触器,而且都是二台辅柜的烧喽~主柜的没事,这是怎么回事,,每组上都有电抗器,使用的厂家是一个生产玻璃棉,请朋友们帮帮我吧!
13楼
投切时间是多少 ?
这是容易造成线圈的原因之一.
回复
14楼
MSN=itisniceofyou@hotmail.com
[
本帖最后由 yangfan19992001 于 2009-5-4 01:55 编辑 ]
回复
15楼
不排除接触的质量原因.
回复
16楼
也许是选型没有留足够的裕量,合分感性负载和容性负载都有很大的冲击电流,容易烧熔接触器的触点。
回复
17楼
QQ=2173252
MSN=itisniceofyou@hotmail.com
在
北京吗?北京哪里啊?大兴吗?
电抗器是铁心的还是一般限流的?
回复
18楼
好像这位楼主说得挺全面的,我表示支持!
回复
19楼
如果烧坏的仅仅是接触器的线圈的话,那你得检查辅柜接触器的配线,其线包实际接的是不是220V。
还有就是接触器是否频繁投切。
回复
20楼
谢谢朋友们,我这几天太忙,没上网.QQ:361732545.加我请带电容两字,谢谢!邮箱是yap_3500@163.com
回复
21楼
不好意思
我是新手,还不会怎样把图纸传上来.图纸应该不会错吧,因为我们用过很多次了,就是在这三台上有这样的情况,别的上面没有出现过这样的,我公司电话:03162011292张
回复