2楼
薄弱层确定:根据侧移刚度,剪重比,罕见地震是的倾斜角
回复
3楼
一 结构楼层刚度沿竖向突变产生的薄弱层
高规的4.4.2、5.1.14条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度小于其上一层的70%或小于其上相临三层侧向刚度平均值的80%,或某楼层竖向抗侧力构件不连续,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数。
二 结构楼层抗剪承载力沿竖向突变产生的薄弱层
规范规定:高规的4.4.3、5.1.14条规定,A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。抗震设计的高层建筑结构,结构楼层层间抗侧力结构的承载力小于其上一层的80%,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数。
回复
4楼
在satwe中怎么确定,难道还算刚度比计算吗?
回复
5楼
原来是这样
要加强学习了
只知道要放大1.15
但以为是配筋放大1.15
原来是地震力放大1.15
回复