请教:减压阀出问题了
wonderful03
2006年12月20日 09:23:03
来自于机电设备
只看楼主

我水电站冷却水系统中的可调式减压阀经常损坏,阀前压力高达1.7MPa,要求经减压后压力降至0.2-0.3MPa,选用了Y43H可调式减压阀,但老发生不锈钢膜片断裂,阀后压力有抖动,有时不到24小时就坏了,不知为何?请高手赐教!

我水电站冷却水系统中的可调式减压阀经常损坏,阀前压力高达1.7MPa,要求经减压后压力降至0.2-0.3MPa,选用了Y43H可调式减压阀,但老发生不锈钢膜片断裂,阀后压力有抖动,有时不到24小时就坏了,不知为何?请高手赐教!
免费打赏
朝阳似火
2007年01月29日 23:52:26
12楼
同意6楼的说法,阀前压力太高,至少需要两级才安全。
回复
朝阳似火
2007年01月29日 23:55:33
13楼
上海冠龙的减压阀还是可以的。
回复
qishigen
2007年03月01日 01:07:27
14楼
那位朋友说得很对哟,一次减压是不大现实的,前后压差过大,需要设置二级减压,不过国产的减压阀是这样的,我管的一个电站也是这种问题,减压阀寿命偏短,有好的解决方案可以共享哟
回复
hy_zxp
2007年03月08日 17:14:57
15楼
减压阀减压变比有问题,最大为1:3.变比过大自然震动,这是没说的.把原来的减压阀换掉,改成二级减压就解决了.
回复
chen99912
2007年03月10日 20:37:52
16楼
加装个减压孔板!
回复
fsdzds
2009年01月08日 11:31:16
17楼
我们也遇到了相似的问题,减压阀后面没有压力,怎么调都不起作用。请大侠门指教啊!
回复
mingds1980
2009年01月08日 14:02:55
18楼
我现在也遇到一个需要从2.3MPa减到0.2~0.3MPa的,现在正在设计中

我先就是考虑采用二级减压措施,

不过有个老同志建议我采用以色列的减压阀,只需要一次减压就可以达到

希望大家更给我一些好的提议
回复
longbin321
2009年01月08日 14:05:23
19楼
以色列的减压阀也太贵了
分两级应该可以了,也比以色列的减压阀便宜
回复
longbin321
2009年01月08日 14:08:43
20楼
2.3MPa减到0.2~0.3MPa,压力太大了,为什么不考虑其他供水方式呢?
1、顶盖取水
2、水泵供水
3、循环供水
等等
回复
cyc_lc
2009年01月10日 00:05:21
21楼
减压阀还有这多的使用方法。