我水电站冷却水系统中的可调式减压阀经常损坏,阀前压力高达1.7MPa,要求经减压后压力降至0.2-0.3MPa,选用了Y43H可调式减压阀,但老发生不锈钢膜片断裂,阀后压力有抖动,有时不到24小时就坏了,不知为何?请高手赐教!
我水电站冷却水系统中的可调式减压阀经常损坏,阀前压力高达1.7MPa,要求经减压后压力降至0.2-0.3MPa,选用了Y43H可调式减压阀,但老发生不锈钢膜片断裂,阀后压力有抖动,有时不到24小时就坏了,不知为何?请高手赐教!
2楼
没有高手在线吗?
回复
3楼
你用的减压阀是哪里生产的,结构是什么样的。
回复
4楼
浙江良精集团生产的,弹簧活塞式的Y43H,想改用两只比例式减压阀串联,进行二级减压,不知行不行?
回复
5楼
欢迎大家讨论!
回复
6楼
你那减压阀根本不能用,你从17bar减到3bar,远超过3:1,需二级减压,一级减至8bar,二级减之2-3bar,或者一级减压,在减压阀前装一个孔板,像冷却用水管道上的减压阀国产的根本不能用,至少也须合资的,关键有两个东西:一是膜片,二是:先导阀,国产的根本不过关。建议你照个懂行的人了解一下,你有兴趣可以和我联系:029-88130202(王先生)
回复
7楼
跟我联系,介绍一个好的产品给你,不是吹牛,那是真的行.
QQ:80357309.
回复
8楼
可以先用固定的减压阀分段降压再接上普通的可调节就可以了!呵呵~~~~~偶也不是吹的~~~!!
回复
9楼
请各位高手勇跃发言啊!
回复
10楼
但老发生不锈钢膜片断裂,阀后压力有抖动,,,,各位高手说明一下原因,偶也学习学习.
回复
11楼
没有遇到膜片断裂的情况 建议选用以色列的减压阀,挺好用,
回复