关于湿式报警阀
shao
shao Lv.3
2006年12月19日 16:00:49
只看楼主

已知湿式报警阀工作原理: 在湿式系统保护区内,一旦发生火灾,闭式喷头的感温元件动作,喷头开启喷水灭火。这时湿式报警阀,阀瓣上侧水压力下降,阀瓣下侧水压高于上侧,形成压力差,在压差水流的作用下,阀瓣开启,供水灭火。同时一部分水流入报警管道,水力警铃发出响声报警。当系统中装有压力开关,水流指示器等装置时,可将水流动信号转换为电信号送至报警控制中心,发出声、光报警。并显示火灾区域。本人有两个疑问,请高手赐教:

已知湿式报警阀工作原理:

在湿式系统保护区内,一旦发生火灾,闭式喷头的感温元件动作,喷头开启喷水灭火。1.喷淋系统初次充水时是否处于报警状态?水泵是否会启动?
2.系统动作或试水后,延迟器的水是否需要放空?

哪位大侠有湿式报警阀的构造图,希望能上传共享,谢谢!!!



免费打赏
shao
2006年12月20日 12:01:33
2楼
怎么没人答复阿?
回复
windwindy
2006年12月20日 12:59:59
3楼
延迟器的水等阀体复位后回自动排掉的.
初次进水的时候把通向警铃和压力开关的阀门关了,待压力稳定后在开启.
回复
gpechj02
2006年12月20日 20:30:25
4楼
直接用消防泵充水。