请教,高层公建屋顶水箱的大小如何确定
水来水往
2004年07月20日 09:36:24
只看楼主

有栋八层,高度30多米的综合楼,一到五层办公,六七八层作宿舍,地下室设自喷,地上部分不设,可不可以?采用临时高压系统的话,那么屋顶水箱的容积是否只需要满足消火拴10min?

有栋八层,高度30多米的综合楼,一到五层办公,六七八层作宿舍,地下室设自喷,地上部分不设,可不可以?采用临时高压系统的话,那么屋顶水箱的容积是否只需要满足消火拴10min?
免费打赏
alantam
2004年07月21日 13:27:38
12楼
如建筑定性为一类综合楼,屋顶消防水箱容量为18立方。另外,上部也要设置自动喷淋系统。
回复
lqm_17
2004年07月21日 14:57:04
13楼
请问一下,我想该建筑应该归为二类公共建筑吧。
回复
airwwj
2004年07月21日 15:05:15
14楼
18立方米水箱就够了!!
回复

相关推荐

APP内打开