请教,高层公建屋顶水箱的大小如何确定
水来水往
Lv.2
2004年07月20日 09:36:24
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
有栋八层,高度30多米的综合楼,一到五层办公,六七八层作宿舍,地下室设自喷,地上部分不设,可不可以?采用临时高压系统的话,那么屋顶水箱的容积是否只需要满足消火拴10min?
有栋八层,高度30多米的综合楼,一到五层办公,六七八层作宿舍,地下室设自喷,地上部分不设,可不可以?采用临时高压系统的话,那么屋顶水箱的容积是否只需要满足消火拴10min?
免费打赏
alantam
2004年07月21日 13:27:38
12楼
如建筑定性为一类综合楼,屋顶消防水箱容量为18立方。另外,上部也要设置自动喷淋系统。
回复
lqm_17
2004年07月21日 14:57:04
13楼
请问一下,我想该建筑应该归为二类公共建筑吧。
回复
airwwj
2004年07月21日 15:05:15
14楼
18立方米水箱就够了!!
回复
上一页
相关推荐
出新消规后 现在屋顶水箱稳压泵扬程如何确定
建筑消防给水
2016-05-31 21:46:52
气压供水设备取代屋顶消防水箱的设计
建筑消防给水
2016-03-22 13:54:29
消防水池做在屋顶,可以不设高位水箱吗
建筑消防给水
2016-02-18 11:53:15
自动喷淋开式系统,是否也要接屋顶水箱?
建筑消防给水
2015-12-09 15:34:29
屋顶水箱条形基础,做成上翻的梁好还是做成搁在板上的纯基础好
混凝土结构
2015-11-10 21:43:00
二层老年公寓一定要上屋顶水箱吗?
建筑规范
2015-11-08 17:13:22
没有地下室的十层宾馆用什么给水方式啊,屋顶水箱?
建筑给排水
2015-09-16 11:03:05
小区二期屋顶是否需要增加屋顶水箱疑问
建筑消防给水
2015-09-16 09:26:45
屋顶水箱可以放在地下或者同层吗,怎么处理
建筑消防给水
2015-09-14 15:00:23
请问现在在做一个消防泵房,屋面是坡屋顶做不了屋顶水箱,所以打算在泵房内设置
建筑消防给水
2015-08-05 09:23:42
求教:屋顶消防水箱进水管接生活加压供水系统时,流量怎么考虑?
建筑消防给水
2015-08-03 15:41:09
地下室的喷淋屋顶水箱补水管到底能不能取消
建筑给排水
2015-06-28 11:11:00
消防泵出水干管上的压力开关和屋顶水箱出水管上的流量开关安装
建筑消防给水
2015-06-05 15:50:46
厂区办公楼屋顶有个30t的玻璃钢水箱,现在审图要求对水箱结构构件进行抗震承载力验...
混凝土结构
2015-06-03 10:00:26
新消防规范实施后,50T屋顶水箱分割问题
建筑消防给水
2015-06-02 14:08:45
屋顶消防水箱好几个楼共用的话,不设消防水箱的其他建筑接消防水箱怎么接?
建筑给排水
2015-05-29 17:01:50
屋顶消防水箱可以拆分吗?
建筑消防给水
2015-05-25 16:22:39
高层建筑屋顶有个水箱,水箱做混凝土结构,该如何整体建模计算?
混凝土结构
2015-05-12 13:19:10
屋顶不锈钢水箱雷击问题,求教高手能给与帮助
防雷减灾
2015-05-05 06:09:00
求助,中学5层教学楼需要设屋顶生活水箱吗?
建筑给排水
2015-04-17 21:26:41
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开