有栋八层,高度30多米的综合楼,一到五层办公,六七八层作宿舍,地下室设自喷,地上部分不设,可不可以?采用临时高压系统的话,那么屋顶水箱的容积是否只需要满足消火拴10min?
有栋八层,高度30多米的综合楼,一到五层办公,六七八层作宿舍,地下室设自喷,地上部分不设,可不可以?采用临时高压系统的话,那么屋顶水箱的容积是否只需要满足消火拴10min?
2楼
18m3
回复
3楼
是,可以的!
回复
4楼
对呀,水箱要满足10min消防用水量。
回复
5楼
那么这10min的消防用水量包括自喷吗?18m3是根据什么来的?
回复
6楼
高规,一类非住宅消防水箱初期用水超过18的满足18立方就行了,
回复
7楼
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
只说了不应小于多少多少啊
回复
8楼
超过18。12。6的按18。12。6计
回复
9楼
我觉得这是不是应该定位到二类公建呢??
回复
10楼
你设18立方的水箱就够了,是10分钟的消防用水量,它可以和喷洒一起用的。没有很么影响,也不用再加大的。只要在水箱接出两根出水管就可以了。
回复
11楼
哈哈,冒昧问一句,是不是只要加上喷淋,就有可能超过18立方吗?