请教浴室等电位连接的问题
bawtdg1
bawtdg1 Lv.2
2012年06月20日 10:48:35
只看楼主

1、TN-C-S供电系统的用户,浴室是否一定须作等电位连接?2、等电位连接是否需与供电系统的PE线连通?3、若不能与供电系统的PE线连通,那么如浴室的电热水器的金属外壳也接到等电位连接排上,电源线的PE线也接到热水器的外壳上,这样又如何处理?

1、TN-C-S供电系统的用户,浴室是否一定须作等电位连接?
2、等电位连接是否需与供电系统的PE线连通?
3、若不能与供电系统的PE线连通,那么如浴室的电热水器的金属外壳也接到等电位连接排上,电源线的PE线也接到热水器的外壳上,这样又如何处理?
免费打赏
muyuyao
2012年06月20日 22:45:39
2楼
1、TN-C-S供电系统的用户,浴室是否一定须作等电位连接?
----------必须做浴室局部等电位联结!!!注意:不是连接,是联结!!!

2、等电位连接是否需与供电系统的PE线连通?
----------从LEB排用4平方软铜线与浴室内插座的PE线联结即可!!!
具体做法相见02D501-2图集!!!
回复
bawtdg1
2012年06月21日 14:06:44
3楼
非常感谢你的回帖
回复
bawtdg1
2012年06月21日 22:28:21
4楼
请教一下,若浴室的原钢筋网不便挖出来联结时,是否可以在防水层上、装饰地砖底下另作一铁网?铁网的线条直径又有何要求?
回复
muyuyao
2012年06月22日 18:06:15
5楼
若浴室的原钢筋网不便挖出来联结时,是否可以在防水层上、装饰地砖底下另作一铁网?--------真没有这么做过!!!

不过,卫生间局部等电位联结强调的是卫生间六个面内部的立体空间内的局部等电位联结!!!

既然是这样,只在防水层上、装饰地砖底下另作一铁网,对全剪力墙结构的卫生间意义就不大!!!对砖混结构应该能起到一定作用!!!


铁网的线条直径又有何要求?
--------没见过这样的要求,似乎也没有!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-25 00:35 编辑 ]
回复