关于排烟口设计风速的疑问
chenrgst
chenrgst Lv.2
2012年06月20日 09:21:17
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑防火规范》与《人民防空工程设计防火规范》中规定对于负责多个防火分区的防排烟系统,排烟量按最大防烟分区面积每平米不小于120m^3/h进行计算,且室内排烟口风速不宜>10m/s。同时《人民防空工程设计防火规范》中6.4.3条规定,排烟口总排烟量应按该防烟分区面积每平米不小于60m^3/h进行计算。那么当只有一个防烟分区着火,只打开一个防烟分区内的排烟口时,可能会由于排烟风机风量过大,排烟风口风速超过限定值10m/s,不知道大家在设计排烟口的时候是怎样考虑的。

2013年12月14日 15:19:49
12楼
画一下泵的性能曲线和系统阻力曲线就知道了,大不了多少的,到底很大多少这要看各分区面积的差别
回复
libiguang
2013年12月14日 19:12:13
13楼
学习了~~~~
回复
堕落贵族
2015年06月06日 21:12:58
14楼
根据《高层防火设计手册》561页说明,当遇见火灾集中在同一个防火分区时,却会出现风速大于10m/s,为防止这种情况,在设计时增设2-3个截面积大一点的排烟口
回复
qinweichun
2016年01月08日 10:30:59
15楼
新人撸过学习中
回复
夕阳虹间
2016年02月19日 15:15:51
16楼
新人学习了