《建筑防火规范》与《人民防空工程设计防火规范》中规定对于负责多个防火分区的防排烟系统,排烟量按最大防烟分区面积每平米不小于120m^3/h进行计算,且室内排烟口风速不宜>10m/s。同时《人民防空工程设计防火规范》中6.4.3条规定,排烟口总排烟量应按该防烟分区面积每平米不小于60m^3/h进行计算。那么当只有一个防烟分区着火,只打开一个防烟分区内的排烟口时,可能会由于排烟风机风量过大,排烟风口风速超过限定值10m/s,不知道大家在设计排烟口的时候是怎样考虑的。