《建筑防火规范》与《人民防空工程设计防火规范》中规定对于负责多个防火分区的防排烟系统,排烟量按最大防烟分区面积每平米不小于120m^3/h进行计算,且室内排烟口风速不宜>10m/s。同时《人民防空工程设计防火规范》中6.4.3条规定,排烟口总排烟量应按该防烟分区面积每平米不小于60m^3/h进行计算。那么当只有一个防烟分区着火,只打开一个防烟分区内的排烟口时,可能会由于排烟风机风量过大,排烟风口风速超过限定值10m/s,不知道大家在设计排烟口的时候是怎样考虑的。
每个防烟分区的排烟口选型按照该排烟口负责面积*60m3,风速不超过10m/S考虑。当一个排烟分区承担多个防烟分区时,如果只有一个防烟分区发生火灾,其排烟口风速会超过10m/s。
回复
3楼
嗯,谢谢小豆丁!不过不知道排烟风速过高会有什么隐患,这样的话可能风速会达到15m/s或更高。
回复
4楼
帮楼主顶一下。
回复
5楼
版主第二句不敢苟同,即使发生火灾只是排烟量大点,而其他防烟分区并没有关闭送风,所以我们算排烟2个防烟分区的话,发生火灾会风俗大一点而已;如果3个及以上防烟分区话,风速估计不会大于10
回复
6楼
很多这样的问题,论坛早已讨论并有统一操作结论了。希望不清楚滴先搜寻本论坛帖子,有你需要滴~ 谢谢关注土木在线本版块~
回复
7楼
学习学习,关于防排烟的风口怎么选择?
回复
8楼
能否劳请版主赘述一下
回复
9楼
目前讨论的是只有一个防烟分区发生火灾时,其他防烟分区的排烟口均处于关闭状态,这个时候的排烟扣风速是肯定会超过10m/s的。
回复
10楼
火灾不会经常发生。真的有火灾时,风速超过20米/秒也没关系。噪音大就大吧,没人在那个时候有心情去测量噪音的。
回复
11楼
你们所担心的是正确滴,确实某一个区域打开一个风口会超速;实际着火时火势蔓延到相邻区域时间也是很短吧,超速可能就是几秒而已,有什么关系呢?对于管道超速问题,可以设计时平衡下管路解决。