厂区和单体的消防,有点头痛!
caoermeicem@co163
2006年12月17日 01:33:11
只看楼主

一个厂区面积有3万平方,内部只有一个大厂房和一个办公,且两个是连在一起,像一个单体,在做消防时,厂房内消防要独立成环,室外也要成环,厂房是单层;那么这样都成环的话,那室外不就相当于两个环网,不知厂房的消火栓接到厂区的环网上,这样利用室外来形成环网,不知可不可以?

一个厂区面积有3万平方,内部只有一个大厂房和一个办公,且两个是连在一起,像一个单体,在做消防时,厂房内消防要独立成环,室外也要成环,厂房是单层;那么这样都成环的话,那室外不就相当于两个环网,不知厂房的消火栓接到厂区的环网上,这样利用室外来形成环网,不知可不可以?
免费打赏
caoermeicem@co163
2006年12月17日 01:34:21
2楼
希望有经验的多给点意见,我将非常感谢!
回复
ah-wangjun
2006年12月17日 12:58:37
3楼
我想知道:
厂房和楼房多高?面积多大?
自来水供水情况
你的初步方案
回复
caoermeicem@co163
2006年12月17日 13:34:16
4楼
厂房10.8米,17000平方米;楼房14.7米,单层595平方米,共四层;
厂房刚开始准备架空管道,现在想也不节约,也不好看,从7\8米的高处小来一根管不好看,也不止一根.
现在准备还是埋地做,在建筑一周做个环网,厂区再做个
回复
ah-wangjun
2006年12月17日 18:53:13
5楼
严格按照规范的水压要求的话,你的市政消防供水水压应该是无法满足要求的,这样的话你应该在厂区做一套低压室外消防环网,然后通过泵房加压后的高压室内消防环网入户成环。

如果和当地消防部门沟通,允许你多层建筑不设消防加压泵房的话,那么厂房部分你可以直接在室外环网上接出消火栓立管,楼房部分可以考虑两处引入,至于室内要看你具体情况,不一定非要成环的。

回复
caoermeicem@co163
2006年12月18日 14:03:57
6楼
谢谢楼上的
回复
caoermeicem@co163
2006年12月18日 14:05:42
7楼
我还想问一点,关于做好消防这一块,看些什么书要好呢,感觉都没什么好的资料
回复
ljw256
2006年12月21日 11:55:29
8楼
感觉老王真是个热心的人.......

哪里有问题,哪里就有老王的身影,绝对是好人一个!!!
回复
mb90
2006年12月22日 09:31:11
9楼
做成一个大的系统成环就ok!经常这么作的