正式报审后建审科提出的意见。交通核室门间距小于5.0M如图 怎么解决。
正式报审后建审科提出的意见。
交通核室门间距小于5.0M
如图 怎么解决。
2楼
这个也有5米的要求吗,有要求剪刀梯两个出口不小于5米
回复
3楼
建议你审图办打个电话,问点清楚是什么意思,有时候每个人的想法不一样!!
回复
4楼
你的这个门开的有点牛B哦。别个出门的时候刚刚路过你门口,你突然开门,别个就惨了!!建议你的入户门还是弄内开的!楼梯与电梯间那圈有必要设置那么多门么?我感觉不要门最好
回复
5楼
这个楼梯 不能用的 在我们这里
户门 在前室里面
回复
6楼
前室门开启方向有问题吧,另外间距不够看看能付把楼梯间拉长
回复
7楼
我们工程也有中间这道门(进户门),交付以后业主闹翻天了。建议内开
[
本帖最后由 cl002 于 2012-6-21 14:20 编辑 ]
回复
8楼
两个出入口不足5米
回复
9楼
出入口不足5M
回复
10楼
两个疏散出口距离不能小于5米.
那个前室的地方开门有问题.
合用通道到前室的地方开一个门,再把剪刀梯的两个门都开在前室里.这样应该好些.
回复
11楼
应该就是剪刀楼梯的两个前室的门的距离不足5M,靠的太近了吧,既然住宅,还不如合用一个前室!