我们这个城市比较落后,今年刚刚上城市集中供暖。我有幸参与其中并是主要成员(甲方)。从来没接触过市政供热工程,请各位多提宝贵意见,多讲宝贵经验。 看看我们施工现场吧:
我们这个城市比较落后,今年刚刚上城市集中供暖。我有幸参与其中并是主要成员(甲方)。从来没接触过市政供热工程,请各位多提宝贵意见,多讲宝贵经验。
看看我们施工现场吧:
22楼
请问你的1,2,3期资金投入是多少?建多少个换热站?首站投入多少?首站建在什么地方?与电厂多远?
回复
23楼
600以上用玻璃钢的好!!!
回复
24楼
外网最好夏季施工,有利于伸缩补偿,保温材料为何物没有看出来,我们这里一般采用聚氨酯,俗称"黄甲克".
回复
25楼
不了解实际情况,不过建议全部采用间供,虽然初投资大些,但以后它的优点会比较明显。
直供站在管网老化的时候,会令热力站运行人员及电厂的工作人员提心吊胆的,稍有泄漏就可能造成电厂补水困难,甚至电厂停泵。
回复
26楼
看起来不错!好好干啊!
回复
27楼
同意。
回复
28楼
看着 很帅
回复
29楼
老兄,怎没沙垫层呢?不是直埋?这样吊着焊能保证波纹补偿器的同轴度?反正我厂是先焊直管再装补偿器以保证同轴。
回复
30楼
期待进一步的贴图以及楼主的解说,做甲方其实是有非常好的机会可以通盘了解的,顶!!!
回复
31楼
我们做1200的都是无固定直埋,还有无补偿的.不过个别地方也做固定墩
冬季施工注意事项很多,不但是工艺(发泡,焊接,打压)还有土建工程
老兄看你这个补偿器很淘汰啊.普通轴向补偿器有盲板力,固定墩很大的
回复