城市集中供热施工现场,请提宝贵意见!
zhzx2.7
zhzx2.7 Lv.2
2006年12月14日 15:44:29
来自于工地图片
只看楼主

我们这个城市比较落后,今年刚刚上城市集中供暖。我有幸参与其中并是主要成员(甲方)。从来没接触过市政供热工程,请各位多提宝贵意见,多讲宝贵经验。 看看我们施工现场吧:

我们这个城市比较落后,今年刚刚上城市集中供暖。我有幸参与其中并是主要成员(甲方)。从来没接触过市政供热工程,请各位多提宝贵意见,多讲宝贵经验。
看看我们施工现场吧:

1166082265156.JPG

免费打赏
xd-xdcad
2006年12月14日 17:15:48
2楼
先简单介绍一下工程状况,参数、布置等,有什么具体问题可展开讨论
回复
xuhao325
2006年12月14日 20:49:58
3楼
波纹补偿器箭头怎么看着都朝一个方向
外保护层是白颜色的,是玻璃钢聚合吗,还是用聚乙烯好
回复
swfxym
2006年12月14日 21:20:23
4楼
个人意见::|供回水保温颜色应该有区别,这样便于以后的施工,维护。
另外如果上直埋的话,管间距离好象还不够
回复
jsha_zy
2006年12月15日 09:58:24
5楼
这个工程很眼熟;
楼主不要妄自菲薄了^v^
回复
wilsonsport
2006年12月15日 11:59:47
6楼
哪个城市?
回复
somebody665
2006年12月15日 12:12:10
7楼
伸缩器应当有固定设施

以保证按轴向伸缩
回复
myidentity
2006年12月15日 13:10:28
8楼
怎么冬季施工??应该3-4月份开工,11月份供热才对!!
回复
dongcuifeng01
2006年12月15日 15:24:57
9楼
我还没去过现场。路过
回复
zl19830211feng
2006年12月16日 13:38:39
10楼
厉害啊
不错
回复
wangwei698
2006年12月16日 23:45:01
11楼
前一些时间我们学校外也有如此情况
不过好像没有看到补偿器
图中两个补偿器中间的是个什么东东?