梁、板、墙体配筋哪一个对含钢量影响最大?
mayidemayijia
2006年12月14日 10:11:29
只看楼主

现在在江苏做了一栋18层带一层地下室的住宅,7度抗震3类土,做的独立承台加PTC桩,做下来含钢量65公斤,而甲方现在要求一定要做到50公斤,我不知道如果要调整从哪个方向着手?个人感觉都没法降了!请教一下高手!

现在在江苏做了一栋18层带一层地下室的住宅,7度抗震3类土,做的独立承台加PTC桩,做下来含钢量65公斤,而甲方现在要求一定要做到50公斤,我不知道如果要调整从哪个方向着手?个人感觉都没法降了!请教一下高手!
免费打赏
ellewss
2007年01月20日 14:11:45
12楼
板的含钢量怎么会大?在重庆每平方板的含钢量不会超过10公斤,墙柱是大头。应该说做柱子的话钢筋会多些。
回复
mayunjun
2007年01月22日 08:57:42
13楼
含钢量是比较高,建议采用HRB400级钢筋,而且准确计算恒(活)荷载,按STAWE计算说明和荷载规范,逐层对活荷载进行折减计算,混凝土强度等级不宜取值太高,因为混凝土强度等级影响最小配筋率,尤其楼板的混凝土强度等级,楼板厚度不宜取值太厚(合理就可以),结构构件布置应合理,充分利用已配钢筋的强度,恒荷载对结构计算的含钢量影响很大,请按建筑做法细算楼板恒荷载。
回复
gemeos
2007年01月22日 09:14:10
14楼
哪个说江苏的板配筋要求双层双向的?最多端开间和屋面吧?如甲方无要求,应修改。
回复
weiqicqu
2007年01月22日 14:06:33
15楼
混凝土截面偏大一点,钢筋用量就小一些,造价就低一些
回复
weiqicqu
2007年01月22日 14:21:58
16楼
混凝土截面大些,配钢筋就少些,造价就低了
不是等级越高越好,否则裂缝没法控制
回复
zhangdudu7000
2007年01月24日 08:50:22
17楼
一般剪力墙计算都是构造配筋,加大混凝土墙的截面可能会引起钢筋用量的增加
回复
snake_dingo
2007年01月24日 10:53:04
18楼
这甲方也太扣了把~~我认为这根本不可能完成啊

我前段时间做的7层带阁楼的纯剪力墙结构还得45公斤呢,楼主的怎么也得比我这个多把~~

现在的甲方真是厌恶啊!
回复
shucheng123
2007年01月29日 12:23:34
19楼
一般70是一个界,小于它,结构安全储备太低,毕竟进入设防烈度后抗震是概念设计。这一点甲方是不懂事的。做结构的就要安全经济,安全为先,对社会、对自己要负责。
回复
jasonlee131
2007年01月29日 17:22:11
20楼


完全同意.作结构尤其是抗震设计留些安全储备这不叫浪费.
回复
xxmen007
2007年03月08日 16:59:51
21楼
50有点悬吧 60应该可以的
回复

相关推荐