现在在江苏做了一栋18层带一层地下室的住宅,7度抗震3类土,做的独立承台加PTC桩,做下来含钢量65公斤,而甲方现在要求一定要做到50公斤,我不知道如果要调整从哪个方向着手?个人感觉都没法降了!请教一下高手!
现在在江苏做了一栋18层带一层地下室的住宅,7度抗震3类土,做的独立承台加PTC桩,做下来含钢量65公斤,而甲方现在要求一定要做到50公斤,我不知道如果要调整从哪个方向着手?个人感觉都没法降了!请教一下高手!
2楼
板厚度取合适,加大梁,柱子和墙断面,可以使结构整体含钢梁下降.
另外,采用更高级别的钢筋,也可有效降低建筑的用钢量.
回复
3楼
二楼说的极是。
另外,板配筋不知你是否考虑按塑性,一般按塑性比按弹性减少不少钢筋。
回复
4楼
楼主哪儿人?做的不会是连云港的高层吧,我们这边的水木华园里面有很多18层的,居说和业主定的是含钢量要在75公斤以下!
65公斤应该比较合适了,我问原来公司的同事,他说他们做的双塔高层都在90多公斤含钢量!
减少含钢量只能板用三级钢,梁柱用三级钢,梁的截面合理,改成剪力墙,别的不知道还有什么办法可以降低含钢量!
回复
5楼
梁、楼板选用HRB400级钢筋,钢筋含量降低效果很明显。
回复
6楼
谢谢各位的指点,项目是在江苏姜堰,地质条件不好,3类土打桩还要24米!甲方又很扣!本人用的就是3级钢,剪力墙结构,墙体全是构造配筋,边缘构件基本是14的钢筋,板钢筋也是3级钢8直径间距200双层双向(江苏要求这样)的配筋,是在想不出什么地方优化了。
回复
7楼
我们做的小高层只要50多
回复
8楼
甲方的要求有点过分,我认为不管怎样,很难做到50公斤。就算全部采用新III级钢,我认为也只能做到60公斤左右。但是新III级钢因为强度提高了,其裂缝计算也会变大,某些情况下用III级钢应该造价反而提高。对于板筋用III级8◎200我认为难以预防楼板的非结构性开裂。
回复
9楼
纯剪力墙结构,全部剪力墙落地么?65应该还可以优化?
1。“板钢筋也是3级钢8直径间距200双层双向(江苏要求这样)”有何依据?其实可以用冷轧带肋钢筋CRB550级,计算同三级钢,(100板厚最小配筋用Φ6@140的足够了).
2。“边缘构件基本是14的钢筋”规范规定最小值:“二级抗震等级,底部加强部位max(0.008Ac,6Φ14),但非加强区可用6Φ12.构造配筋用HRB335比HR400要省钱。
3。梁除了框支层外,普通楼层梁板砼用C25即可。如果是普通办公或者住宅楼受力不大,也没有必要用HR400钢筋。
4。荷载:梁板荷载是否还有减小的余地。这个是最主要的。如梁的荷载是否扣除了洞口面积等,板恒荷载有没有算大等。
回复
10楼
板底筋由原来的8厘改成6厘,不能做成框剪结构吗?墙用钢量会多些的。
欢迎加入结构QQ群(25335667)交流
回复
11楼
好多书上面都是写板对含钢量影响大
回复